过热度多少较适宜?
guchengwcn
guchengwcn Lv.12
2012年02月05日 14:22:50
来自于制冷技术
只看楼主

风冷模块化机组,有汽分,谷轮涡旋压机,电子膨胀阀节流,目前机组在最大制冷、最大制热工况下吸气过热为-0.5℃,油温过热只有5℃左右,偏低。其它工况都OK,请各位看下系统一般多少过热度为宜?

风冷模块化机组,有汽分,谷轮涡旋压机,电子膨胀阀节流,目前机组在最大制冷、最大制热工况下吸气过热为-0.5℃,油温过热只有5℃左右,偏低。其它工况都OK,请各位看下系统一般多少过热度为宜?
免费打赏
q1548882331
2012年02月05日 16:29:31
2楼
打酱油的路过0.0
回复
guchengwcn
2012年02月05日 19:36:20
3楼
请高手指点···
回复
bbs_5ihvac
2012年02月06日 13:17:28
4楼
吸气过热度太低了!
低压腔的压缩机看吸气过热度不是很准,特别是在低温制热的时候。

衡量压缩机是否回液的最好的方法:


底部温度(油槽温度) 减去压缩机吸气压力对应的饱和温度是否大于等于15℃,如果是压缩机无任何问题,否则请检查

制冷系统!

更多的制冷问题请访问 www.5ihvac.com,专业的制冷工程师解答。
回复
bbs_5ihvac
2012年02月06日 13:18:51
5楼
一般控制在3~8度之间比较合理
但需要看工况条件!
回复
guchengwcn
2012年02月06日 22:03:08
6楼
回复
xuxpmidea
2012年02月12日 21:27:33
7楼
常规厂家控制在5-8度。
回复
bbs_5ihvac
2012年02月13日 20:26:45
8楼
不同的运行工况过热度要求是不一样的.
回复
rcb895
2012年02月16日 18:39:52
9楼
制热时此工况过热度小
回复
yzhchlan
2012年02月20日 22:16:30
10楼
那么是电子膨胀阀的问题
或没设置好过热度
回复
smallhaozi
2012年03月01日 08:30:37
11楼
过热度一般是5-8k;可以采用6k
回复

相关推荐