求助含钢量每平米
凝固音乐
凝固音乐 Lv.12
2006年09月07日 17:26:57
只看楼主

求助含钢量每平米:12层异形柱--框加剪力墙结构,18框剪结构,最经济的含钢量每平米多少公斤,有谁有这方面的统计,先谢谢了

求助含钢量每平米:12层异形柱--框加剪力墙结构,18框剪结构,最经济的含钢量每平米多少公斤,有谁有这方面的统计,先谢谢了
免费打赏
凝固音乐
2006年09月07日 17:31:17
2楼
另外再咨询一下18层,层高2.85米用那种结构形式最经济
回复
wall_lee
2006年09月10日 01:52:33
3楼
12层异形柱--框加剪力墙结构,7度搞过42kg感觉很省拉
18框剪结构7度搞过55kg感觉不省,短强多
都是住宅,上部的
回复
凝固音乐
2006年09月12日 09:06:31
4楼
谢谢,真是够省得
回复
simondong
2006年09月13日 15:59:19
5楼


呵呵,你做的实在是太省了,省得让人不敢做了.
平米重量也分地方的,比如江苏省推广三级钢和别的地方不推广三级钢用出来的重量肯定差别很大.
18层7度区搞个55KG还不省,你在做什么啊,搭鸡窝啊.手算一下18层层高3米7度区的框架需要多少钢筋.
我们做上海的项目18层(短肢墙)一般做到60偏上,江苏控制在60偏下.当然也不是绝对的,还要看建筑
布置如何.
近几年,很多地区都有自己的本地规程,比如什么房屋XXX弊病的措施拉,或XXX的规定什么的,都在钢筋
用量上做了加强.电算时控制一下增大系数基本都可以达到比较满意的效果,个别需要调整的(还要看是否
有时间调整)简单调整就行了,没必要非强调55还是50,总体有个概念就可以了.
这是本人的原则,尽管拍砖啊.
回复