总开关一合上就掉闸
chenxiaosan
2006年09月07日 16:26:46
只看楼主

前一段时间一食堂竣工验收,总开关一合上就掉闸,但是分路开管不跳.开始怀疑开关质量不行 ,后换一个其他品牌的还不行,为什么呀.这个工程存在这样的问题1.实际用电量与设计不符,但总的设计符合满足实际符合.2.总配电箱里开关距离太近.大家帮忙分析一下,谢谢,应该不会是设计的问题吧

前一段时间一食堂竣工验收,总开关一合上就掉闸,但是分路开管不跳.开始怀疑开关质量不行 ,后换一个其他品牌的还不行,为什么呀.这个工程存在这样的问题1.实际用电量与设计不符,但总的设计符合满足实际符合.2.总配电箱里开关距离太近.大家帮忙分析一下,谢谢,应该不会是设计的问题吧
免费打赏
yi_tang
2006年09月14日 11:54:47
22楼
我家装修时遇到过这样的情况:插座的零线与地线接反,使用时总跳总开关。不知楼主有无此情况?
回复
bqg
2006年09月14日 13:10:16
23楼

说的很清楚啦,换4P漏电保护开关
回复
microhrm
2006年09月14日 16:56:57
24楼
这种情况我也遇到比较多,
总开关装了漏电,结果合不上,后来把漏电脱扣附件取下,就可以合上。
由于施工水平问题,每条分支都存在一定的漏电,虽然很小,分路开关的漏电没有动作,
但总开关那里汇集了很多分支路的漏电总和,可能就会达到300mA的水平,所以就会跳闸。
回复