前一段时间一食堂竣工验收,总开关一合上就掉闸,但是分路开管不跳.开始怀疑开关质量不行 ,后换一个其他品牌的还不行,为什么呀.这个工程存在这样的问题1.实际用电量与设计不符,但总的设计符合满足实际符合.2.总配电箱里开关距离太近.大家帮忙分析一下,谢谢,应该不会是设计的问题吧
前一段时间一食堂竣工验收,总开关一合上就掉闸,但是分路开管不跳.开始怀疑开关质量不行 ,后换一个其他品牌的还不行,为什么呀.这个工程存在这样的问题1.实际用电量与设计不符,但总的设计符合满足实际符合.2.总配电箱里开关距离太近.大家帮忙分析一下,谢谢,应该不会是设计的问题吧
12楼
同12楼
回复
13楼
主开关是LB2L-160/3N 300 125A 300mA,会有问题吗
回复
14楼
要用4P的漏电开关!
回复
15楼
用3P的话会出现什么情况呀,应该不会导致开关合不上吧
回复
16楼
零线不经过漏电开关,当然要跳
回复
17楼
在合总开关是,先把分路开关断开,总开关不跳,在喝分路开关,同时用钳行表看以下电流.
回复
18楼
主开关是LB2L-160/3N 300 125A 300mA,零线直连并穿过零序互感器,应该可用.
回复
19楼
恩 还有一个 就是下级脱扣整定高于上级
还有就是 你说明白点 有空我来看 看不很明白 什么样的开关 框架 塑壳??~~!
回复
20楼
遇到过这种问题,换4P漏电保护开关就没问题了。
回复
21楼
TN-S系统中装设漏电电流保护,三相开关极数用4P。