【求助】新装热水器使用十来天,总开关总是跳闸(一楼上照片)
zaozao613
zaozao613 Lv.2
2012年02月04日 14:22:22
只看楼主

笨蛋楼主把情况重新描述一下:年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。本来以为是负荷太大引起的,但经过观察发现使用热水器的时候(同时使用各种家电),并没有出现空开(热水器的)以及总开关跳闸现象。但只要用过热水器,即使用后马上关掉热水器的空开,过了半小时或一小时,总开关也一定要跳闸(不管它如何跳,热水器的空开是不跳的)。我家的房子是比较老式的房子,线是4毫米的……热水器在使用过程中完全正常(奥特朗的双模机,每次都是用预热模式),热水量足够,也没有出现漏电保护现象(此机型带漏电自动关机装置),其他家电也试运行正常。某次,使用完毕后没有关热水器的空开,半小时后总开关跳闸了,把闸刀推上去后有段时间笔记本显示器非常亮,我想可能是电压过高,于是拔掉充电器,然后它又恢复正常了。

笨蛋楼主把情况重新描述一下:

年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。

另外,今天发现电表读数有点夸张,因为平时一直工作的只有电冰箱,其他电磁炉、洗衣机、电脑什么的都下班时间才会用,空调不用,那么2个人住的房子,不该一个月(不知道有没有一个月)会用掉300度电吧?

ps:楼主不同意某些同学说的热水器有问题,因为洗澡的时候无论是热水还是同时使用其他电器都没有出现任何问题╮(╯_╰)╭ 时间点很关键哇

[ 本帖最后由 zaozao613 于 2012-2-7 19:31 编辑 ]

照片1860.jpg


照片1861.jpg


表格.jpg


照片1863.jpg


照片1865.jpg


照片1866.jpg


照片1867.jpg


照片1868.jpg


照片1869.jpg


热水器的空开.jpg


照片1871.jpg


照片1873.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年02月04日 20:44:26
2楼
你家“总表”是不会跳闸的,是总开关跳闸!

总开关是带漏电的,电热水器的空开可能是不带漏电的。

到半夜跳闸可能有二个原因:

1、电热水器内电热丝因“热胀冷缩”有碰壳现象;
2、总闸有过电压保护功能,半夜因电压过高而跳闸。
回复
zaozao613
2012年02月05日 12:40:15
3楼
谢谢回复。

能否告诉我怎么解决?

昨天晚上洗完澡就关了热水器的空开,差不多一小时左右总开关又跳闸了……当时工作的只有冰箱和卧室的灯……

感觉是只要用了热水器,总开关就要跳闸一次。

有没有解救的办法?
回复
lingxuct
2012年02月05日 13:39:12
4楼
怎么解决?

再问一个问题,“昨天晚上洗完澡就关了热水器的空开,差不多一小时左右总开关又跳闸了”,开关跳闸有指示的,是不是漏电才跳的?

漏电跳就解决漏电问题,过电压跳就换一个没有过电压保护的。
回复
q1548882331
2012年02月05日 14:10:02
5楼
楼上强人,学习了
回复
zyz8438
2012年02月05日 23:42:56
6楼
漏电保护跳闸,肯定是在用用电设备时才会跳闸,不会等到用电设备用完后再跳!

多半是过电压保护动作。测量一下电压,是否电压过高?
回复
lingxuct
2012年02月06日 08:53:12
7楼
老鼠应该知道“电热水器的保温功能”,在使用后还想过一会有人使用时,不马上(人为)关掉电热水器的电源(楼主说过“空开安装在天花板的边缘,关一次并不容易”),这样,在保温过程中,电热管内的电热丝有一会儿通电,一会儿断电的过程,造成电热丝碰壳的可能性非常大。
回复
shwj89
2012年02月06日 09:49:34
8楼
要是像区管说的原因,建议楼主换个加热管试试,很有可能是现在热水器的加热管质量不怎么样。
回复
无影
2012年02月06日 09:59:58
9楼
多半是闹鬼~~我们家一开灯电视就自动打开~~~嘿嘿~~
回复
zyz8438
2012年02月06日 10:03:01
10楼


看楼主的这段描述:



热水器的开关已经断开了,总闸仍跳!说明跟电热水器应该没有关系!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-6 10:05 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年02月06日 10:03:45
11楼


灵异现象??
回复

相关推荐