关于给水设计用水量
pyzxw
pyzxw Lv.2
2006年09月07日 11:11:51
只看楼主

城市总设计用水量由:1综合生活用水量;2企业生产、生活用水量;3消防用水量;4浇洒、绿化用水量;5未预见等用水量五部分组成。如果要求最大日设计用水量时,消防用水量是否要加?看到有的书上习题没有加,说法消防用水量为非正常用水量,只是用来校核用。但没有找到规定的依据。有哪位知道说法的出处吗?谢谢!

2006年09月09日 21:09:30
2楼
好问题,我也没搞明白
回复
mzy
2006年09月10日 09:45:01
3楼
建筑给排水规范规定为非正常水量,在计算最高日用水量时是不用加的。消防水量是校核用。

而在室外给水规范中,规定,在设计输水管渠时,如果有消防给水任务,要加消防水量或消防补充水量的。

在设计配水管网时,按最高日最高时水量设计,用事故、消防、最大转输校核。

所以说,在设计不同的管网时,也不一样。设计城市总设计水量时,按照规范,要加上的。
回复
pyzxw
2006年09月11日 10:03:36
4楼
谢谢mzy的解答.有时候往往越是容易的问题,反而越是容易丢分.
回复

相关推荐