请教45KW的水泵是否需要软启动
cba265
cba265 Lv.2
2006年09月07日 09:23:00
只看楼主

同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.求教电路如何设计.谢谢!!

同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.
求教电路如何设计.谢谢!!
免费打赏
woodin
2006年12月30日 17:24:40
42楼
重载启动的电动机,能用星三角启动.
生活水泵和消防水泵,属于重载启动.
星三角启动需要两根电缆,总造价不一定比软起或自耦低.
回复
qiufeng922173
2007年01月03日 16:25:50
43楼
重载启动的电动机,不能用YD启动.
生活水泵和消防水泵,属于重载启动.
YD启动需要两根电缆,总造价不一定比软起或自耦低.
回复
shanhu0929
2007年01月21日 10:57:15
44楼
重载的电机用减压设备来启动,不仅可以保护整个供电网络的稳定,也可以保护电机自身!现在自耦减压启动已经应用的很少了,不过比较经济实惠,采用软起方便也是大势所趋!
回复
chengjiebianqi
2007年01月22日 17:38:37
45楼
一 :如果是公家的,经济充许,可以采用软启动器或变频器。
二:如果经济不许可,可以采用自藕降压器启动,效果不会差,因自藕变压器它的电压还可以自选。其次再考虑星三角降压启动。
回复
miaochunqiang123
2007年02月01日 14:08:23
46楼
因变压器容量区别,经济角度可用自耦变压器降压,可靠最好用变频器(既能变频又能软启)。电路也不复杂。
回复
gongwanni
2007年02月04日 10:31:46
47楼

有道理
回复
ostrich414
2007年02月11日 17:30:00
48楼
电机能不能直接启动,供电变压器的容量确实是重要的因素。只要你变压器的容量够了,直接启动对同一供电回路的用电设备够不成多大的影响那就直接启动就是了。
回复
liuhaishui
2007年02月11日 20:15:44
49楼
不能说一定要用软启动,只能说软启动比其它降压启动性能更好,另外说一句实在话,软启动很好用,维修也容易价格也不贵。我推荐电工同行们在选型时可优先考虑采用。我们单位就用了三十多台软启动。从十五千瓦到五十五千瓦均采用了软启动。经六年多的使用来看,运行状况良好。特别有意思的是,软启动器的过载保护性能非常灵敏,只要你的电机轴承有了一点毛病,就能从电机软启动的电流值、启动时间的长短、或能否成功启动及时反应出来,从而能有效地避免因电机轴承故障而造成电机损坏的事故发生!
回复
mawenfu1504
2007年02月11日 23:25:01
50楼
深井泵还是离心泵?
回复
lijiefu18
2007年02月12日 00:39:11
51楼
电机启动特性: 1:起动电流小
2:起动转距大
这就决定了何种负载采取何种启动方式。重载的电机的起动转距比较大,采取软启动好些。水泵属于重载电机。