同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.求教电路如何设计.谢谢!!

同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.
求教电路如何设计.谢谢!!
免费打赏
tcchezhong
2006年09月29日 11:00:17
22楼
YD启动,启动转矩很低,重载根本就不能启动.
看到的重载YD启动,能起来的,其实是直接启动的结果.(根本就不需要YD启动).
可以计算一下,设计手册中,有计算方法.
回复
dllensong
2006年09月29日 14:06:22
23楼
使用星-三角,软启动比较贵
回复
天空之城2000
2006年09月29日 16:05:26
24楼
我真为应该用软启动,一拖三多花不了多少钱,而且对电机的保护要好一些。
回复
zyb200800
2006年10月04日 12:49:04
25楼
有条件最好用,如果有多台电机买一台软启动就够了,他对电网及电机有相当多的好处,是最推荐的产品,
回复
sxlskj
2006年10月06日 23:10:41
26楼
45KW,自藕减压启动很实用的,不需要加大成本投资的。
回复
wanghaijun-300
2006年10月07日 20:58:56
27楼
串电阻就可以了
回复
sanel
2006年10月07日 21:18:46
28楼
一般多少KW以上就不能直接启动?
回复
tcchezhong
2006年10月08日 08:24:26
29楼

我做过,200KW,380V,直接启动.
回复
wl-at-163
2006年11月28日 14:45:52
30楼
软起动一托三循环启动也不错啊,45KW也不贵啊。
星-三角会不会烧触点?
回复
hhsscc
2006年11月29日 08:00:03
31楼

赞同