请教45KW的水泵是否需要软启动
cba265
cba265 Lv.2
2006年09月07日 09:23:00
只看楼主

同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.求教电路如何设计.谢谢!!

同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.
求教电路如何设计.谢谢!!
免费打赏
tcchezhong
2006年09月14日 15:03:59
12楼
重载启动的电动机,不能用YD启动.
生活水泵和消防水泵,属于重载启动.
YD启动需要两根电缆,总造价不一定比软起或自耦低.
回复
王永前
2006年09月14日 17:12:48
13楼
有现成的自耦变压器启动柜,我们单位就是用的这种柜子。因为水泵都是在内部把线接好后甩出三相电源线来的,很难实现星三角启动.
回复
cba265
2006年09月18日 12:56:37
14楼
12楼.
这么说,我锅炉用的循环泵就是重载启动的吗?>
用星角启动的弊端在哪?
求解.多给意见,谢谢
回复
fujiusi
2006年09月18日 14:01:44
15楼
水泵是重载起动还是轻载起动
风机是重载起动还是轻载起动


变压器容量够大可以直接起动
回复
shi_tou_ren
2006年09月21日 16:50:09
16楼
用星三角启动比较合适,也比较经济。
回复
zhongxu
2006年09月21日 20:22:09
17楼
现在的流行趋势是采用变频或软启,但水泵最好采用变频作成恒压供水,节能效果明显
回复
shuaifengqi1975
2006年09月21日 22:00:02
18楼
采用自耦变压器启动吧,简单实用,银子多的可考虑变频器或软起动。
回复
laoma0203
2006年09月22日 16:56:25
19楼
2000元买台自耦启动柜什么问题都解决了
回复
lbm180
2006年09月27日 20:51:35
20楼
你哪电机的减压柜呢????那里是什么启动方式,就用了.
回复
linhonglei
2006年09月29日 10:51:23
21楼
从经济和使用上都建议用星-三角就好了
回复

相关推荐