电气新手关于开关整定的问题~~~~~~~~
laomao_9988
2012年02月03日 13:57:48
来自于继电保护
只看楼主

有几问题一直想不明白。1.比如一个回路使用额定值是10A整定值是100A的断路器,那么当电流超过100A时,开关把此电流整定为多少了???2.比如一个回路使用额定值是10A整定值是100A的断路器,那么当此回路的短路电流为60A时,断路器跳闸吗?原因是什么?3.新手一个,多谢帮助~~~[ 本帖最后由 laomao_9988 于 2012-2-3 14:13 编辑 ]

有几问题一直想不明白。
1.比如一个回路使用额定值是10A整定值是100A的断路器,那么当电流超过100A时,开关把此电流整定为多少了???
2.比如一个回路使用额定值是10A整定值是100A的断路器,那么当此回路的短路电流为60A时,断路器跳闸吗?原因是什么?
3.新手一个,多谢帮助~~~

[ 本帖最后由 laomao_9988 于 2012-2-3 14:13 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年02月03日 22:09:51
2楼
开关整定?

整定是人为设置,如果你没有设置过(就是出厂设置),塑壳断路器一般是额定值的10倍。

当10A额定值时,电流超过100A,电磁脱扣器动作(跳闸)。与设置没关系!

当10A额定值时,电流到60A,热脱扣动作(跳闸)。
回复
laomao_9988
2012年02月04日 08:51:14
3楼
谢谢区管了~~~
回复
eaglet_81
2012年02月09日 11:36:39
4楼
一般塑壳断路器的过流保护特性为反时限方式,过流越大,断路器断开越快,过流不严重,断开时间越长.