已经做了热风幕,总加热量325KW,还需要做采暖么,如果做的话应该采用什么形式。谢谢大家的指点了
已经做了热风幕,总加热量325KW,还需要做采暖么,如果做的话应该采用什么形式。谢谢大家的指点了
2楼
做的话好点,有保证!
回复
3楼
那采用什么形式呢,补风处加热盘管还是做散热器,如果是散热器,负荷比较大,需要的散热器组数多,水力平衡怎么处理。大家快帮帮我吧
回复
4楼
回复
5楼
12000平方,352KW的热风幕,平均一平方才30W的热量,如何保证地下室温度??
回复
6楼
即使你想做采暖,试问供暖季车库里的采暖费谁承担?是否为居民住宅?另外,哪辆汽车还需要十几二十度的环境温度呢,没有那么娇惯吧?如果需要加装,用散热器即可,毕竟层高不是很大。
回复
7楼
不是说保证10度20度,只要保证5度,但是热风幕的热量也打不到要求啊
回复
8楼
没必要兰妃!!!!
回复
9楼
主要应解决汽车出入口部热风幕,及口部喷淋及消火栓水管的保温问题,防止水管冻裂,可在口部加装两部保温卷帘保证只有一部开启,可解决冷风侵入。
回复
10楼
按照规范要求是需要设置采暖的。
热风幕的功能不是为了采暖,而是为了阻挡冷空气的进入,但这一点实际上效果也很不好。因此,采暖还是必要的。我接触过的多是在通风机前设置加热段,进行热风采暖。
回复
11楼
做上吧!肯定没问题。
回复