住宅电表闪了几下,冒烟了,为什么断路器不跳闸呢。用电负荷太多。求指教。
住宅电表闪了几下,冒烟了,为什么断路器不跳闸呢。用电负荷太多。求指教。
2楼
电表的参数怎样?断路器又是多大的?
回复
3楼
供你参考的原因:
第一:怕你偷电,开关放在表后面了,表坏了冒烟,开关不知道。
第二:如果你觉得负荷太大造成但开关没跳,那就要请你举证一下负荷多少、开关多大或电表多小了---谁主张、谁举证!我们学法律的时候就是这么说的。
回复
4楼
应该是电表本身的质量问题。
回复
5楼
直接把进线开关给断开了,没再去看参数,黑灯瞎火,木有手电筒。中午回去看下子。
回复
6楼
说的好像是自己家的~~~
回复
7楼
1、断路器装在表后;
2、表上接线接触不良,发热引起,电流并不大;
3、线路接错,电压线圈220V的接成了380V,过电压烧线圈,不是短路,断路器也是不跳的。
4、电表前装有电流互感器,表内也没短路,断路器也不会跳。
回复
8楼
回复
9楼
你自己接错线了吧,电流线圈接到电压端?
回复
10楼
如果是电表质量无问题的话,可能是开关及线路等出问题
回复
11楼
现在一般用的都是电子电能表,当进、出端子接触不好,导致接线端子发热,这时你所用的电器功率并没有超过电表的额定电流也没有超过开关的额定电流,所以开关不会跳闸。但电表接线端子所发的热足以把电表烧毁。这就是电器线路火灾时开关不会跳闸的原因。
[
本帖最后由 cckkjj 于 2012-2-4 22:39 编辑 ]
回复