《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003正文:“4.2.1室内消防炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区域的任一部位。”《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263-20097.1.1,7.1.2条目正文及相关说明:“不同的灭火装置的智能型探测组件探测区域重复覆盖,一旦发生火灾会同时引发几个喷头或几组喷头同时开启喷水,出现喷水流量大于总设计流量的情况”

《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003
正文:“4.2.1 室内消防炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证 消防炮的射流不受上部建筑构件的影响,并应能使两门水炮的水 射流同时到达被保护区域的任一部位。

《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263-2009 7.1.1,7.1.2条目正文及相关说明:
“不同的灭火装置的智能型探测组件探测区域重复覆盖,一旦发生火灾会同时引发几个喷头或几组喷头同时开启喷水,出现喷水流量大于总设计流量的情况”

在这两本规范中,对于喷水点位布置,一个要求“任意位置至少两门水炮射流覆盖”,一个要求“尽量避免探测区域重复”……大空间智能型主动喷水灭火系统,究竟算不算水炮的一种?
如果算,是不是这两个规范条文间存在矛盾?应该执行哪个?
如果不算,这两种系统的区别何在?怎么区分什么情况下用哪种更合适?
免费打赏
王铜
2016年05月29日 08:43:11
32楼
大空间智能型主动喷水灭火系统,水炮中要人去操作.
回复
chenlvdong
2017年09月02日 10:18:47
33楼
正在纠结这些问题,学习了!
回复
130601925xx
2017年09月02日 23:45:29
34楼
本帖最后由 130601925xx 于 2017-9-16 12:36 编辑 tx 发表于 2014-6-26 17:47 1、《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263:2009自动扫描射水高空水炮灭火装置:灭火射水面为 …来来来,挖个坟,终结一下话题。先分清几个概念:6个规范【(1)、固定消防炮2003+(2)、自动消防炮2009+(3)、自动扫描高空水炮灭火装置2009(注意是装置)+(4)消防炮通用技术条件2003+(5)广东省大开间地标+(6)自动跟踪定位射流灭火系统(上消所2011)】。然后再谈几个问题:一:(1)(2)是消防炮,(3)不是消防炮,原因有二,其一,从(1)+(2)+(4)的条文中已明确,用于室内的固定消防炮要20L,消防炮要大于16L才算消防炮,(3)只有5L,明显不够格叫消防炮;其二,(3)中没有任何字眼说自己是消防炮,谦卑的叫自己是装置。二:消防炮分为固定炮+移动炮,后者尚无行业规程、国标规范;三:自动消防炮也是固定消防炮的一种(可从各规范相互应证),(1)里面有一种远控炮,估计很多人对二者区别是懵的,(1)是2003年的规范,(2)是2009年的规程,(2)由(1)发展而来,是(1)的完善型又不同于(1),比如延续了(1)中也需要2股水柱同时到达等,(1)中远控炮有转动、启闭、接到报警信号后能二次声光报警、手动功能,(2)有探测火灾、发现报警火灾、瞄准、喷射功能;(1)的远控炮主要是依靠液动、气动、电动,没有发现瞄准火源的功能;三:(2)跟(3)没有任何关系,俗称大炮、小炮,都是行业标准,仅仅是由于编制人员门派不同造成的,现在编规范动机五花八门,一般都会挣得头破血流,兄弟反目,看谁抱的腿粗,个中血泪点到为止,你懂的。四:实际应用中要注意规范的优先性,如下:地标-国标规范-行业标准、规程,没有地标、国标的地方可以按照行业标准,这也是今后规范体系改革的方向。五:(3)由(5)演变而来的,因为不是炮,所以没提2股水柱。六、(2)、(3)都属于(6),也就是说(6)包括定位炮+射流装置(大炮+小炮);七:其他,敲黑板了。。【1】设计中,有(5)的地方按(5),没有的用(2)还是(3)要看当地消防的站队,比如建规8.3.5条的“宜”用(2)、(3)、(5)都行主要看当地。(5)虽然是对喷淋的补充,虽然没说2股水柱,包括(3)也没说,但并不是说1股就是对的,个人认为要按2股,原因其一:(2)、(3)本质没什么区别,且(2)、(3)有共用规范(6),(2)要求了2股;其二,直接破玻喷水跟(3)、(5)的系统差别大,后者系统多了很多环节,不是直接出水,故障率大增,不能直接简单同喷淋对待。【2】(5)(3)没有规定高炮同时投入数量,仅要求了几列几行,具体应按危险级别,2股覆盖够面积后有几个算几个的流量,因布置过密(当然要尽量避免)多出来的不用算进总流量,这个可以通过控制解决,比如仅起动就近的2个,因为泵流量水池容积定死了,起多了影响灭火。【3】(2)、(3)实际操作差别很大,提前了解,避免生米熟饭改不出来。
回复
130601925xx
2017年09月02日 23:54:38
35楼
本帖最后由 130601925xx 于 2017-9-2 23:57 编辑 130601925xx 发表于 2017-9-2 23:45 来来来,挖个坟,终结一下话题。先分清几个概念:5个规范【(1)、固定消防炮2003+(2)、自动消防炮2009 …写的急上面有错误,前面几个(3)应该是(5).。。。。好像又没错,搞不懂了,就酱。
回复
tx
2017年09月04日 15:14:49
36楼
130601925xx 发表于 2017-9-2 23:45 来来来,挖个坟,终结一下话题。先分清几个概念:5个规范【(1)、固定消防炮2003+(2)、自动消防炮2009 …赞一个!有心人!能不能分个段、跳个行,,,看着眼晕。呵呵。
回复
bendandawang
2017年09月13日 11:26:25
37楼
130601925xx 发表于 2017-9-2 23:45 来来来,挖个坟,终结一下话题。先分清几个概念:5个规范【(1)、固定消防炮2003+(2)、自动消防炮2009 …学习了,现在也是搞不太清楚,好贴
回复
乙单512
2017年11月09日 17:52:27
38楼
130601925xx 发表于 2017-9-2 23:45 来来来,挖个坟,终结一下话题。先分清几个概念:6个规范【(1)、固定消防炮2003+(2)、自动消防炮2009 …写的太好了,全面1
回复
bluezick
2017年11月21日 11:04:41
39楼
lichangan1000 发表于 2012-12-28 10:22 适合不适合,最简单的方法,看规范最前面的适用范围。要学会工作方法!原理上讲,仓库火灾荷载大,不适合 …太片面,仓库在一定情况下也适合,比如大于13.5m时。
回复
lichangan1000
2017年11月21日 13:40:54
40楼
说服别人,要有理有据。
回复
误入设计海
2017年11月21日 16:11:10
41楼
浴火重生 发表于 2012-2-3 18:38 《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263-2009 7.1.1,7.1.2条 规定的是一种大流量的洒水喷头。 …同意这个说法。