关于一级负荷双电源问题
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2012年02月02日 17:22:47
只看楼主

对于一级负荷化工厂的两个不同系统中压电源可不可以做短时间并列或不间断切换。设计时应该注意些什么

对于一级负荷化工厂的两个不同系统中压电源可不可以做短时间并列或不间断切换。设计时应该注意些什么
dlizhengang
2012年02月02日 17:31:27
2楼
原则上不行,你可以到当地供电公司咨询一下,这属于运方问题,可能会形成系统环流,需要供电公司做运方计算。
回复
lingxuct
2012年02月02日 17:42:48
3楼
化工企业是连续生产装置,有的地方是不能停电的(比一级负荷的要求还高!),这个不能停电要求更高的意思是:停电时间最大不能超0.1秒!

这样,来自二个不同变电所的二个电源(一般是不能并列的)是无法满足不停电切换的要求的,所以,比一级负荷的要求还高!

这样,这种连续生产装置需要的电源,可靠性要求极高,还要有并列的条件,一般有这种需求的企业,都有自备发电机,且发电机的容量能满足“脱网运行时带所有负荷”,当电网一条线路停电需要切换到另一条时(因二条线路不能并列),短时间由发电机带,然后用同期装置与另一线路并网。
回复
ljs1399
2012年02月02日 18:49:22
4楼
不知道用综合保护器加母联ATS能不能实现
回复
lingxuct
2012年02月02日 20:18:30
5楼

不能实现切换时间内停电小于0.1秒。
回复
zyz8438
2012年02月02日 22:11:03
6楼
不同系统的电源并列后,肯定有环流。环流大小多少,是否会对电力设备以及继电保护产生不利影响,这得电网调度进行潮流计算后才能知晓。

一般石化厂的两路电源在设计的时候,就应该尽量考虑减小合环后潮流对电网电力系统的不利影响。当然,如果地方电网条件不是很好的情况下,能给我们选择的余地可能并不多!同时,另一方面,由于石化厂的特殊性,电网调度也应提前做好电网合环的运行方案(企业必须提前与供电局进行沟通),如果石化厂确实需要倒负荷,由电网先将高电压等级合环,然后往下逐一合环,尽量使石化厂内部合环电流减小。

当然,这种方式比较繁琐,每次需要并列都必须得到电网调度的允许才行!但这是唯一安全可靠的方案。

当然,对于石化厂一般都有自己的自备电厂,但发电机带的负荷一般只是在事故情况下,短时带厂内关键负荷用。在正常倒闸操作时,一般很少让发电机孤网运行!
回复
zyz8438
2012年02月02日 22:13:05
7楼


用综保一般很难实现掉电时间在100ms以内。但目前有一种叫做微机快速切换装置的,据说可以使得切换时掉电时间在100ms以内。但没有具体应用过,不太好说!
回复
a121014
2012年02月09日 14:15:02
8楼
原来如此啊