住宅屋面串联三个水箱,水泵开启时,其中一个水箱发出类似水与空气混合并与水箱共振的声音,其余二个悄无声息,(进水阀门均为全开),可能什么原因?
住宅屋面串联三个水箱,水泵开启时,其中一个水箱发出类似水与空气混合并与水箱共振的声音,其余二个悄无声息,(进水阀门均为全开),可能什么原因?
2楼
jing shui guan tai xi , liu su tai da?
回复
3楼
如果是接水泵的哪个水箱,可能是刚性传递的噪音,可以以减震方法解决。
回复
4楼
水管压力太大
流速太高造成的
回复
5楼
可以放大管径。
回复
6楼
当水泵开启时,水泵出水管内的空气与高速水流放生混合,严重时会产生气蚀,就会产生在水箱发出类似水与空气混合并与水箱共振的声音,这种情况常发生在 :1.管内流速高,2.水泵的扬程远高于实际所需扬程,也就是水管水流速太高时。解决的方法是降低水流速度和压力
回复
7楼
细心听取
回复
8楼
气蚀现象的解决方法主要是泵羽的造型!
回复
9楼
解决办法‘适当的管径,合适的流速,做好减震”
回复
10楼
由于管径小,流速大的原因,可适当更改一方面
回复
11楼
查一下水箱的进水管是否有积气现象
回复