讨论:火灾报警24V供电距离是不是过长?
erika0928
erika0928 Lv.3
2012年02月02日 12:02:34
只看楼主

审图意见:火灾自动报警系统:DC24V电源线供电距离过长,按现设计电源线截面,部分区间不能满足电压降要求。请参阅“建筑电气常用数据”04DX101-1核查。在不能满足电压降要求的区间,可采用设区域报警器或增设受消防控制室监控的区域模块电源供电。现有设计就是大楼的通常设计。有这个说法?

审图意见:火灾自动报警系统:DC24V电源线供电距离过长,按现设计电源线截面,部分区间不能满足电压降要求。请参阅“建筑电气常用数据”04DX101-1核查。在不能满足电压降要求的区间,可采用设区域报警器或增设受消防控制室监控的区域模块电源供电。

现有设计就是大楼的通常设计。

有这个说法?
免费打赏
印度
2012年02月08日 13:59:23
23楼
单体间的我用过 6.0的。
楼主说说距离吧。计算下压降。最好电压不低于18VDC。
回复
sanqiang2010
2012年02月09日 13:38:32
24楼

没遇到过,如果是我会按这个改!!!
回复
wangweivcc8
2012年02月10日 07:05:36
25楼
如果线路过长(超过1000M),是否可以考虑增加总线中继器
回复
zzaq6789
2012年02月10日 08:34:05
26楼
对于距离过远,可以采用分区域供电的方式。
回复
dgshyjm
2012年02月10日 08:42:15
27楼
直流的还存在这个现象吗?交流的话可以分区域供电的
回复