讨论:火灾报警24V供电距离是不是过长?
erika0928
erika0928 Lv.3
2012年02月02日 12:02:34
只看楼主

审图意见:火灾自动报警系统:DC24V电源线供电距离过长,按现设计电源线截面,部分区间不能满足电压降要求。请参阅“建筑电气常用数据”04DX101-1核查。在不能满足电压降要求的区间,可采用设区域报警器或增设受消防控制室监控的区域模块电源供电。现有设计就是大楼的通常设计。有这个说法?

审图意见:火灾自动报警系统:DC24V电源线供电距离过长,按现设计电源线截面,部分区间不能满足电压降要求。请参阅“建筑电气常用数据”04DX101-1核查。在不能满足电压降要求的区间,可采用设区域报警器或增设受消防控制室监控的区域模块电源供电。

现有设计就是大楼的通常设计。

有这个说法?
免费打赏
wangjiafeng246
2012年02月05日 14:04:28
13楼
学习一下,
回复
moller2009
2012年02月05日 20:01:45
14楼
在现实安装调试中确实有这样的情况发生
回复
不下棋的棋手
2012年02月06日 10:16:14
15楼
学习了,
回复
byd001
2012年02月06日 10:42:12
16楼
终于见到了!学习了感谢分享!终于见到了!学习了感谢分享!
回复
hyk_sb04
2012年02月06日 11:13:48
17楼
据厂家提供的自动报警传输距离都有1500M影响应该不大
回复
donggewang
2012年02月06日 13:11:59
18楼
每个模块耗电mA级,一般够用,具体情况具体分析。
回复
xinjie_dd
2012年02月06日 15:54:22
19楼
还没遇到过这种意见
回复
xiaohei85474839
2012年02月07日 09:22:18
20楼
额 目前审查还没被提过~~~~
回复
gigi0201
2012年02月07日 14:41:13
21楼

这个版主所言极是。。。
回复
hantian65
2012年02月07日 15:57:26
22楼
回复