erika0928 Lv.3
2012年02月02日 12:02:34
只看楼主

审图意见:火灾自动报警系统:DC24V电源线供电距离过长,按现设计电源线截面,部分区间不能满足电压降要求。请参阅“建筑电气常用数据”04DX101-1核查。在不能满足电压降要求的区间,可采用设区域报警器或增设受消防控制室监控的区域模块电源供电。现有设计就是大楼的通常设计。有这个说法?

2012年02月02日 12:06:26
2楼
补充下,水平线WDZBN-BYJ-2*2.5;主干线WDZBN-BYJ-2*4.0
回复
yuexingyufs
2012年02月02日 12:59:46
3楼
一派胡言。。。。
回复
c028860
2012年02月03日 10:38:03
4楼
核查下报警主机的型号及参数
回复
huangod
2012年02月03日 11:12:38
5楼
这24v的电源的负载是多少?不是把负载加起来就完事,要算一下瞬时最大负载,再算一下电流看看。一般问题不大的。还有就是电线选大了你的设备也接不进线去的
回复
liweid8
2012年02月03日 15:58:29
6楼
很好,值得参考
回复
youxiaogui
2012年02月04日 09:18:29
7楼
参考了
回复
j7631636
2012年02月04日 15:04:59
8楼
这个问题具体问题具体分析吧,电源线一千米左右是绝对没有问题的,自动报警设备发展到今天,已经是比较成熟的了。
回复
licq12
2012年02月04日 20:50:12
10楼
很好,值得参考
回复
asdfg289
2012年02月04日 22:04:00
11楼
我不怎么懂,就是路过看看,学习一下。
回复
ccalcc
2012年02月05日 11:58:21
12楼
不同产品对电压的要求不一样,使用备用电源对电池容量有要求。