请问厨房厕所的布置是建筑的做还是我们做?还有个技术问题请教
sunny417
sunny417 Lv.2
2003年12月30日 14:14:11
只看楼主

我想请问各位大侠厨房厕所的布置是建筑的做还是我们做?还有个技术问题,有个商住楼,一层是架空车库,二层商场的厕所如何通气,用吸气阀行吗,听说不太好,三层住宅缩回去了,总不能把通气管伸到人家窗口下吧?恳请各位赐教,非常感谢!

我想请问各位大侠厨房厕所的布置是建筑的做还是我们做?
还有个技术问题,有个商住楼,一层是架空车库,二层商场的厕所如何通气,用吸气阀行吗,听说不太好,三层住宅缩回去了,总不能把通气管伸到人家窗口下吧?
恳请各位赐教,非常感谢!
免费打赏
wych
2003年12月30日 14:24:01
2楼
与住宅的通气管连起来。
回复
linyinong
2003年12月30日 14:32:11
3楼
可由专业公司设计!
回复
sunny417
2003年12月30日 14:50:49
4楼
离着太远了,不能与住宅的通气管相连!
对了,住宅的通气管是专设的吗,不是直接就把污水立官通顶就可以了吗?
回复
wych
2003年12月30日 14:54:04
5楼
是这样的,那你的卫生间排水是单独的吗?如果单独的那就采用吸气阀吧。
回复
rf2002
2003年12月30日 14:55:10
6楼
我遇到了与你相同的问题,我做的侧墙通气口
回复
sunny417
2003年12月30日 15:42:36
7楼
吸气阀可以吗?排水管不但要吸气还要排气,吸气阀无法解决排气系统,且一旦坏了无法知道将无法通气,那要怎么办呀?
回复
sunny417
2003年12月30日 15:46:39
8楼
本人初学,很多不懂的地方,请问侧墙通气口是如何做的,画法怎样表示?
非常感谢
回复
rf2002
2003年12月30日 15:47:32
9楼
新《建规》4.6.8 在建筑物内不得设置吸气阀替代通气管。
回复
rf2002
2003年12月30日 16:02:14
10楼
从侧墙弯出,然后外面罩一个百叶口,抱歉,我没找到标准图。
回复
sunny417
2003年12月30日 16:29:51
11楼
已经非常感谢了!!!
再请问个问题,给排水系统图一定要画成轴测图吗,我说的不是大样图?