【求助】小高层综合楼的消防报警设计,是否可行?
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2012年02月01日 20:27:19
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一小高层综合楼,二单元,一、二层为商用房一梯两户,一层开门;三-六层为住宅;七-九层为办公楼,带电梯和2个独立的疏散楼梯;消防本人准备在办公楼设置带联动的区域报警控制器,仅在7.8.9层及专用疏散楼梯设置探测器和应急照明、疏散照明。火灾联动控制电梯和7.8.9层配电箱,在7层有一总办公楼电源箱。请同行们帮我看看可以吗?

qianyanfeng1984
2012年02月05日 15:11:11
12楼
按综合楼则需要上火灾报警系统了水专业应该也在住宅的公共部分放喷淋,则电气专业也应该放火灾探头了。
回复
mqli2004
2012年02月06日 09:12:13
13楼
1.首先要明确本建筑已经是高层综合楼。
2.应采用全面保护方式,商业、住宅的楼梯间、办公区域均应安装探测器。
回复
ccj8989
2012年02月08日 12:15:54
14楼
喷淋及温烟感,消防栓等重新做,成本几高的,
也可行,根据设计方案去选合格设备吧,关键是可靠性,价钱合理.
回复
wlt1236
2012年02月08日 15:27:12
15楼
学习了
回复
netling
2012年02月09日 15:59:52
16楼
该幢建筑应按照综合楼来考虑消防设计,不能将其中各个功能分别考虑
回复