【求助】220V中性点不接地系统三相对地电压故障原因
mengming888
2012年02月01日 18:46:50
只看楼主

最近碰到一电气故障:220V中性点不接地系统三相对地电压分别是90V、200V、300V,求高手解释一下原因??且此变压器下部分电盘所供设备当机,现场侧主开关跳脱,当机设备多采用伺服马达,求高手协助解决??

最近碰到一电气故障:220V中性点不接地系统三相对地电压分别是90V、200V、300V,求高手解释一下原因??且此变压器下部分电盘所供设备当机,现场侧主开关跳脱,当机设备多采用伺服马达,求高手协助解决??
免费打赏
mabo717
2012年02月04日 09:21:07
22楼
赞同万用表的说法
回复
啊勇
2012年02月04日 09:56:26
23楼
恩 应该是电机对地短路吧!
回复
luxinyong19810920
2012年02月04日 16:59:43
24楼
学习中,很受益
回复
ziruisu
2012年02月04日 21:36:06
25楼
学习中..............
回复
greenwc
2012年02月04日 22:19:35
26楼
号外号外 本人想拜师一位
回复
bobodemoo
2012年02月05日 00:06:09
27楼
我估计楼主所说的“220V中性点不接地系统”是指IT接地系统,可能是某个用电设备外壳绝缘损坏,由于IT接地系统允许接地故障时1-2小时带运行,因此产生系统中性点便宜,三相电压不平衡。
由于某个用电设备外壳绝缘损坏有可能是非金属性接地,因此某相电压300V。若是金属性接地短路,某相电压将达到线电压。
回复
qianyanfeng1984
2012年02月05日 12:54:12
28楼
由于N线没有接地,在三相负载不平衡的时候,那么N线就会由于不平衡电流产生一个电压降,此电压降叠加到三相电源上,就会造成三相对地电压的不平衡。
回复
loyal7
2012年02月05日 15:16:45
29楼

比较赞同这个解释。
另外,IT系统中测量对地电压并非没有意义,如考虑设备材料的绝缘要求就要测量对地电压。
回复
li-shimin
2012年02月05日 15:28:32
30楼
1、三相不平衡,单项380V设备在某一相用的多造成。
2、220V没接地,每一相对地电压是假的,因为没有回路,电压是测不准的。
回复
pickbb
2012年02月06日 09:07:12
31楼

透彻!
回复

相关推荐

APP内打开