【求助】220V中性点不接地系统三相对地电压故障原因
mengming888
2012年02月01日 18:46:50
只看楼主

最近碰到一电气故障:220V中性点不接地系统三相对地电压分别是90V、200V、300V,求高手解释一下原因??且此变压器下部分电盘所供设备当机,现场侧主开关跳脱,当机设备多采用伺服马达,求高手协助解决??

最近碰到一电气故障:220V中性点不接地系统三相对地电压分别是90V、200V、300V,求高手解释一下原因??且此变压器下部分电盘所供设备当机,现场侧主开关跳脱,当机设备多采用伺服马达,求高手协助解决??
免费打赏
红苹果
2012年02月02日 17:54:10
12楼
哈哈。。中性点不接地系统只有线电压,没有相电压。。
对地哪来的电位差?
回复
wlyeying
2012年02月02日 19:17:31
13楼
学习了
回复
zbf44121508
2012年02月02日 20:46:25
14楼
220不接地系统?为什么要对地量电压
回复
yuanxiaofan000
2012年02月02日 20:55:00
15楼
三相负载不平衡所至
回复
zyz8438
2012年02月02日 23:33:02
16楼


完全赞成万用表的观点!

另外补充一点:地下室有一句“那么N线就会由于不平衡电流产生一个电压降”,这句话根本就是因果不分!
回复
zyz8438
2012年02月02日 23:40:27
17楼


就当楼主所说都是事实,220V的线电压,中性点不接地系统。无论是否有中性点引出(只要N不接地,N可以引出,这个可以有),但是要么测量三相线电压,要么测量相电压(注意:相电压是相线对N之间的电压,而不是对地电压)。楼主测量对地电压有什么实际意义?

整个系统包括中性点都不接地,处于悬浮状态,那么你测量对地电压,什么值都有可能!凭什么说系统有故障?
回复
zhongzhigu
2012年02月03日 09:17:08
18楼
解说的精彩,受教了。
回复
d_jack
2012年02月03日 10:46:12
19楼
学习了····
回复
hzhuai070125
2012年02月03日 15:58:42
20楼
17#解释很合理,值得学习
回复
zhouxf_21
2012年02月03日 16:12:16
21楼
这个我没有测过,么见过。
回复