最近碰到一电气故障:220V中性点不接地系统三相对地电压分别是90V、200V、300V,求高手解释一下原因??且此变压器下部分电盘所供设备当机,现场侧主开关跳脱,当机设备多采用伺服马达,求高手协助解决??

最近碰到一电气故障:220V中性点不接地系统三相对地电压分别是90V、200V、300V,求高手解释一下原因??且此变压器下部分电盘所供设备当机,现场侧主开关跳脱,当机设备多采用伺服马达,求高手协助解决??
免费打赏
bmw5s
2016年05月27日 16:58:57
32楼
智库 发表于 2012-2-2 15:25 没听说过“220V中性点不接地系统”这种叫法。无解。。IT系统,中性点不接地
回复
dfdz_xieyongjun
2016年05月27日 17:23:07
33楼
这组电压值应该是相对中性点的电压。
1、检查一下三相负载是不是对称的;
2、用万用表量一下每一相和中性点之间的电压,三相不一样,就有可能是应负载不对称(不平衡),导致零点偏移。