剪力墙砼出现质量问题,大家进来交流学习下
yy_8816
yy_8816 Lv.3
2012年02月01日 15:45:19
只看楼主

施工到4层有一面剪力墙出现大面积表皮脱落,表皮下砼颜色如黄土。大家帮分析下具体造成的原因,以及如何处理。这批浇筑的砼,只有这一面墙出现这种问题,其他部位都没有这种现象

施工到4层有一面剪力墙出现大面积表皮脱落,表皮下砼颜色如黄土。大家帮分析下具体造成的原因,以及如何处理。这批浇筑的砼,只有这一面墙出现这种问题,其他部位都没有这种现象

20120201154234.jpg


20120201154351.jpg


20120201154400.jpg


20120201154409.jpg


20120201154441.jpg


20120201154455.jpg

jiale007
2012年02月02日 10:16:41
2楼
坐等高人出现
回复
wang7873792
2012年02月02日 10:32:00
3楼
混凝土未振捣密实
回复
甲方施工员
2012年02月02日 10:50:17
4楼
振捣不到位,浇注前模板没有浇水润湿,模板质量不好(看你好像用的应该是酚醛板,板皮都没了,拆模是混凝土强度还不够直接给表皮扒下来了)
回复
chinalqt2008
2012年02月02日 10:54:01
5楼
应该是模板问题···你可以找到那块模板看看
回复
liuxingliuxing19
2012年02月02日 11:30:44
6楼
同意二三楼的说话,混凝土未振捣密实是比较可能的。
回复
hzp08
2012年02月02日 12:42:31
7楼
同意二三楼的说话,混凝土未振捣密实是比较可能的。
回复
kiddy001
2012年02月02日 12:55:39
8楼
原因:振捣不实,粘模,脱模剂问题
整改:首先鉴定强度,强度达到表面修补,用高标号砂浆修;强度不够,用委托设计院出具方案,专家评审,个人估计需要加固;如想稳坐钓鱼台,只有砸了重来。
回复
hanking2012
2012年02月02日 13:55:11
9楼
砼没有振捣到位,又赶上砼强度没有上来,就直接拆模所造成的原因。
回复
oy1232003
2012年02月02日 14:49:15
10楼
应该鉴定砼强度后,再决定如何做下一步;如强度够,用搞标号砂浆修补,不够则应交设计依据现有强度计算修补加固方案
回复
yongsheng.cui
2012年02月02日 14:52:18
11楼
我认为是拆模时混凝土强度不够,且模板脱模剂涂刷不匀,拆模时把混凝土表皮给粘下来的。先实测下混凝土强度,如达到要求很好处理,如达不到要求就麻烦了。
回复