看看这个变频器为什么会出现这种情况?
fuing
fuing Lv.3
2006年09月06日 09:05:14
只看楼主

一个鲜风机的变频器,请教大家为什么会出现这种情况?

一个鲜风机的变频器,请教大家为什么会出现这种情况?

1157505556696.JPG

免费打赏
fjw411184361
2006年09月12日 14:08:32
12楼
出厂时电容极性接反了吧?
回复
fuing
2006年09月12日 14:32:06
13楼


较为赞同
回复
xin20019
2006年09月13日 11:28:33
14楼


那就是电容到期了
回复
jiangronghua
2006年09月13日 21:21:37
15楼
1,电源过压、
2,散热不良、
3,电容本身质量问题。
回复
rxf6953
2006年09月14日 11:56:26
16楼
我认为产生这样的情况应该有以下原因:
1、电源电压波动过大;
2、变频器设备通风散热不好;
3、电容本身质量问题;
4、周围环境污染造成;
5、积尘造成内部短路。
回复
tjwjf
2007年10月04日 23:40:44
17楼
散热不良 电容本身质量问题。