看看这个变频器为什么会出现这种情况?
fuing
fuing Lv.3
2006年09月06日 09:05:14
只看楼主

一个鲜风机的变频器,请教大家为什么会出现这种情况?

一个鲜风机的变频器,请教大家为什么会出现这种情况?

1157505556696.JPG

免费打赏
dannyzuo
2006年09月06日 16:22:45
2楼
多半是输入电压过高造成的,其次就是电容本身质量问题,但是两个一起坏一般是输入电压过高造成的。
回复
ihf
2006年09月06日 20:59:28
3楼


赞同
回复
fuing
2006年09月07日 08:59:28
4楼
应该是不可能,因为这个变频器是采用1PAC220V电源,输出3P220V驱动风机;我们有两台,其中一台发现是如图故障,另一台正常,用的是同一电源
回复
eyu1023
2006年09月07日 09:21:37
5楼
如果楼主是超频使用呢?
回复
fuing
2006年09月07日 11:00:34
6楼
频率不可调(控制面板已拆),也没调整过;
回复
zhushijun_001
2006年09月07日 23:24:54
7楼
也有可能是每线电压过高
回复
csj7468
2006年09月08日 18:13:28
8楼
一般是输入电压接错,三相220V误接380V;或瞬间电路中的高压,控制模块没有明显坏,就输入侧电容炸坏,即使叫厂家都不保修。
回复
wanghuasheng
2006年09月11日 09:27:51
9楼
支持8楼
回复
fuing
2006年09月11日 12:47:13
10楼
我更换两个电容后(470uF/450V),试机正常工作至今,
回复
dingdangmao_60
2006年09月12日 13:05:04
11楼
1,电源过压、
2,散热不良、
3,电容本身质量问题。
很有可能是2。