电缆接线问题
william.lau
2006年09月06日 08:35:16
来自于电站工程
只看楼主

本公司电缆接线施工时,发现630MM2电缆载流量不够负荷要求,由于工程紧,手上正好有120MM2的电缆剩余,因此就将120MM2的电缆和630MM2的电缆并联运行,不知这样在实际运行中会不会产生不利的后果?

本公司电缆接线施工时,发现630MM2电缆载流量不够负荷要求,由于工程紧,手上正好有120MM2的电缆剩余,因此就将120MM2的电缆和630MM2的电缆并联运行,不知这样在实际运行中会不会产生不利的后果?
免费打赏
nlb
2006年09月06日 11:17:31
2楼
并联电缆的截面和长度应相等。
回复
f987628
2006年09月08日 15:53:23
3楼
大截面电缆原则上说,可用几根较小电缆代替,但要掌握一个原则,每根电缆截面要相等,电缆长度要相等,总截面要略大于代替的电缆截面,还要注意电缆的接线方式,不能一根电缆接一相电源,你所说的630mm平方的电缆很少见到,是一个新鲜话题。
回复