学习内容制冷差竣工后,负荷高峰时发生制冷效果差的原因

学习内容
制冷差
竣工后,负荷高峰时发生制冷效果差的原因

1157481994766.jpg

免费打赏
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:50:36
12楼
施工側  B.冷媒配管系问题 冷媒循環量不足
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:53:20
13楼
总结
 空調系统設計的缺陷是致命的!!
●室内机的容量   ・・・負荷計算・机型选定
●室内机的送风到位・・・机型选定・据付位置・风管設計
●室外机的散热   ・・・据付位置・风管設計
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:55:07
14楼
应用
1.試運転時,低負荷運\転状態下应该为24℃DB,却变成27℃DB。
外气温度29℃DB。
  请考虑此时的原因。
2.竣工后4年,負荷高峰时、应该为24℃DB、却变成27℃DB。
  请考虑此时的原因。
制冷差!!  因時期・負荷条件的不同而异
前提条件:所有的机器在制冷模式下运转                  已进行过真空干燥・气密試験、没有故障代码
下表中、A~F表示在各个时期制冷差的原因。
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:55:50
15楼
原因的理論分析
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:56:35
16楼
単位面積的概略熱負荷計算結果
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:57:44
17楼
外气温度 夏 33℃DB 冬 0℃DB
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 03:00:12
18楼
由測定結果得出两大类原因
由測定結果到原因大类的流程图
全室冷房運転中设定27℃DB,实际为30℃DB
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 03:01:57
19楼
制冷能力与风量・吹出温度差的关系式

回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 03:02:46
20楼
气流分布的一般知识
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 03:04:47
21楼
气流分布的一般知识
回复