大金空调设计施工不良案例
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:32:32
来自于制冷技术
只看楼主

学习内容制冷差竣工后,负荷高峰时发生制冷效果差的原因

学习内容
制冷差
竣工后,负荷高峰时发生制冷效果差的原因

1157481994766.jpg

shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:37:17
2楼
从设备图纸确认系统
各层平面图
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:38:31
3楼
从设备图纸确认系统
屋顶平面图(室外机)
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:41:14
4楼
从设备图纸确认系统
断面图其他例子
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:42:19
5楼
从设备图纸确认系统
1层办公室详细图
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:43:37
6楼
制冷差原因的大致分类
1.空调系统设计的原因
2.冷媒配管系统的原因
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:45:27
7楼
详细原因   1.机型选定~负荷计算
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:46:45
8楼
詳細原因   2.空气循环系统~安装位置
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:47:24
9楼
原因(制冷)
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:48:04
10楼
原因(制热)
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月06日 02:49:33
11楼
予防策(空調系统設計)
室内机容量OK?、室内機风量?、室外机放熱?