柱子诡异配筋
gxyzzh1314
gxyzzh1314 Lv.7
2012年01月31日 22:15:54
只看楼主

柱子计算时候先没有点角柱,程序计算出的结果为H一边47,但是500*500的柱子怎么配呢,最后点成角柱后,反而配筋H一边成了29,真诡异,不知道该如何弄,希望高手指点是为什么,这个柱子是首层柱,层高3.9M加上基础部分0.5M,底层株高4.4M,7度0.15.希望高手指点,平面布置就是左右楼梯端部的柱子

柱子计算时候先没有点角柱,程序计算出的结果为H一边47,但是500*500的柱子怎么配呢,最后点成角柱后,反而配筋H一边成了29,真诡异,不知道该如何弄,希望高手指点是为什么,这个柱子是首层柱,层高3.9M加上基础部分0.5M,底层株高4.4M,7度0.15.希望高手指点,平面布置就是左右楼梯端部的柱子

1.jpg


未命名.jpg

免费打赏
zhouenlai1231
2012年02月01日 16:42:45
12楼
这种现象很常见啊 双偏压计算柱子配筋就比较均匀了 你肯定是按照单偏压计算的结果
回复
放牛哥
2012年02月01日 17:30:46
13楼
应该是单偏压和双偏压算法的区别,柱截面加大点会更合理
回复
wkq7221470
2012年02月01日 18:01:37
14楼
单偏压 双偏压
回复
chinalxb
2012年02月02日 08:26:32
15楼
路过,学习学习.
回复
gymlxrlzf
2012年02月02日 08:47:51
16楼
利用旧的基础安装新设备,基础上部应怎样处理?
回复
ls001118
2012年02月02日 09:10:49
17楼
查一下内力文件,把控制内力找出,再用单双偏压算下
回复
wufujun5
2012年02月02日 09:29:53
18楼
把柱子布置到边,平台处增加楼梯柱就合理了!
回复
fwang081
2012年02月02日 09:40:43
19楼
首先算的时候肯定是按单偏压算的,点角柱以后则是按双偏压计算,计算出来的配筋显然不一样了!
回复
shaomjing
2012年02月02日 09:50:13
20楼
边跨那么小,梁的配筋却能做那么大。楼主你太有才了!!
回复
xh58082599
2012年02月02日 10:20:44
21楼
点完角柱后是按照双偏压计算的
回复

相关推荐