柱子诡异配筋
gxyzzh1314
gxyzzh1314 Lv.7
2012年01月31日 22:15:54
只看楼主

柱子计算时候先没有点角柱,程序计算出的结果为H一边47,但是500*500的柱子怎么配呢,最后点成角柱后,反而配筋H一边成了29,真诡异,不知道该如何弄,希望高手指点是为什么,这个柱子是首层柱,层高3.9M加上基础部分0.5M,底层株高4.4M,7度0.15.希望高手指点,平面布置就是左右楼梯端部的柱子

柱子计算时候先没有点角柱,程序计算出的结果为H一边47,但是500*500的柱子怎么配呢,最后点成角柱后,反而配筋H一边成了29,真诡异,不知道该如何弄,希望高手指点是为什么,这个柱子是首层柱,层高3.9M加上基础部分0.5M,底层株高4.4M,7度0.15.希望高手指点,平面布置就是左右楼梯端部的柱子

1.jpg


未命名.jpg

免费打赏
天柱
2012年01月31日 22:32:33
2楼
不知是PKPM的哪年哪月的版本算的。
回复
笑对人生
2012年01月31日 23:00:27
3楼
软件对角柱按得是双偏压计算的。。。。。。
回复
hyp1962
2012年02月01日 00:27:40
4楼
这种情况应该查一下内力文件,把控制内力找出,用构件配筋软件复核一下.
回复
liuyi198698300
2012年02月01日 08:51:28
5楼
现在新软件角柱单偏压就会出现这样的结果
回复
汉堡薯条
2012年02月01日 13:30:16
6楼
路过~~~~~~看一看、
回复
satan2046
2012年02月01日 13:50:01
7楼
梁的配筋也蛮大的!
回复
chenyhscut
2012年02月01日 14:16:21
8楼
调整截面,复核下荷载。是不是跃层柱?
回复
poormanlee
2012年02月01日 15:49:21
9楼
这个结构布置 我看一眼就觉得蛮坑爹的 那下面那排柱子干嘛不做到墙边?
回复
inzaghizk
2012年02月01日 16:25:10
10楼
你是按单偏压计算的吧。点取角柱之后,这个柱子就是按双偏压计算了。你可以看看两个方向的配筋,一侧小了,另外一侧肯定大了。
回复
鸡毛汉
2012年02月01日 16:31:29
11楼
表示对PKPM的无理配筋鸭梨很大
回复

相关推荐