柱子诡异配筋
gxyzzh1314
gxyzzh1314 Lv.7
2012年01月31日 22:15:54
只看楼主

柱子计算时候先没有点角柱,程序计算出的结果为H一边47,但是500*500的柱子怎么配呢,最后点成角柱后,反而配筋H一边成了29,真诡异,不知道该如何弄,希望高手指点是为什么,这个柱子是首层柱,层高3.9M加上基础部分0.5M,底层株高4.4M,7度0.15.希望高手指点,平面布置就是左右楼梯端部的柱子

柱子计算时候先没有点角柱,程序计算出的结果为H一边47,但是500*500的柱子怎么配呢,最后点成角柱后,反而配筋H一边成了29,真诡异,不知道该如何弄,希望高手指点是为什么,这个柱子是首层柱,层高3.9M加上基础部分0.5M,底层株高4.4M,7度0.15.希望高手指点,平面布置就是左右楼梯端部的柱子

1.jpg


未命名.jpg

免费打赏
zjxuhappy
2012年02月02日 10:38:51
22楼
按双偏压试试
回复
bryantbryant
2012年02月02日 11:22:45
23楼
我也遇到过 最后还是按照角柱出的图
回复
stone2516
2012年02月02日 11:51:25
24楼
路过,学习一下~~~~~~~
回复
liqiang504522987
2012年02月02日 12:23:58
25楼
这种情况还是蛮正常的,校核下内力看有什么问题没
回复
wshj1016
2012年02月02日 13:06:07
27楼
边柱,左侧梁配筋较大,是不是梁跨度大引起
回复
zxiang121
2012年02月02日 13:46:28
28楼
没有做过高烈度区的房子。
回复
xudonghz
2012年02月02日 14:16:07
29楼
梁的配筋也蛮大,梁的尺寸有没有问题。
查查上部荷载有没有输错,风荷载有没有输错。
抗震烈度和等级有没有问题。
如果都没有问题那只能加大柱子断面了。
回复
tjfhg
2012年02月02日 14:45:37
30楼
路过看看,PKPM无语
回复
cq653129
2012年02月02日 16:02:38
31楼
框架梁做的太强了,梁与柱节点太钢了
回复
jazz__boy
2012年02月02日 16:05:33
32楼
看球不懂 看球不懂 看球不懂