请大家帮我看看安装是否规范,缺不缺什么?
xuxuqingfeng
2012年01月31日 20:44:42
来自于工地图片
只看楼主

请大家帮我看看安装是否规范,缺不缺什么?

请大家帮我看看安装是否规范,缺不缺什么?

DSCN1402.jpg

免费打赏
acc333
2012年02月07日 14:44:06
42楼
多看多学
回复
zhliang3333
2012年02月08日 09:43:19
43楼
说道蛮好的,学习了
回复
zengky
2012年02月08日 13:57:34
44楼


同理!
回复
cjy982916
2012年02月09日 22:12:07
45楼
温度计、压力表都没有、阀门过滤器应该安装支架,减少软接的受力
回复
xuchun66
2012年02月10日 12:53:27
46楼
阀门螺丝太长了,明显的错误,安装人员没眼光
回复
zgy9988
2012年02月10日 16:04:59
47楼

是啊,怎么没加旁通啊。
回复
zgy9988
2012年02月10日 16:07:25
48楼
水流开关也没装啊
回复
格金河
2012年02月10日 16:17:11
49楼
螺栓太长,镀锌管焊接
回复
guo060899
2012年02月12日 11:18:06
50楼
还得加一个旁通,万一电动调节阀故障方便维修。
回复
lihuanglihuang
2012年02月12日 11:29:17
51楼
会不会是氨制冷剂的制冷设备呢?