请大家帮我看看安装是否规范,缺不缺什么?
xuxuqingfeng
2012年01月31日 20:44:42
来自于工地图片
只看楼主

请大家帮我看看安装是否规范,缺不缺什么?

请大家帮我看看安装是否规范,缺不缺什么?

DSCN1402.jpg

免费打赏
john3218
2012年02月03日 22:34:41
22楼
如果这是台组合式风柜,供回水管上温度计,压力表,排气阀呢?供回水之间还有旁通,Y型过滤器应该并联在进水管,方便拆卸清洗而不影响机组运行,比例积分阀右边的蝶阀应该换成静态平衡阀;比例积分阀也应该并联在回水管上方便拆卸。共少了6个蝶阀,2个温度计,2个排气阀,2个压力表,一个静态平衡阀。
回复
qmp525
2012年02月04日 10:18:03
23楼
直接用丝扣法兰就可以了吧,为什么要用焊接法兰呢
回复
missuverymuch
2012年02月04日 11:38:47
24楼
厉害,看出这么多毛病来
回复
hongliu20032001
2012年02月04日 11:43:38
25楼
看图像是台空气处理机,感觉施工不怎么样!
首先丝扣连接还要焊接是不应该的,另外螺栓太长,还有进口的过滤器应该设置旁通便于检修清扫,电动调节阀感觉像是65的,不是50的。另外,各种检测口都没有留出(压力,温度),进口的立管管道短了,造成软接不同心。
回复
金星伴月
2012年02月04日 11:52:42
26楼
给人只管感觉是将吊顶新风机搬来直接当落地风柜使用!
安装工艺却是很差劲!
回复
benben0321
2012年02月04日 16:52:32
27楼
多听多看多学习谢谢楼主
回复
bml123
2012年02月04日 21:59:22
28楼
请大家帮我看看安装是否规范,缺不缺什么? - 现场照片 - 施工监理 - 暖通论坛 - 土木在线论坛
http://bbs.co188.com/content/1479_4735690_1.html?spreaduser=szq4119
回复
wolker
2012年02月04日 22:40:59
29楼
建议:
⒈过滤器前后或空调箱进、出水管上设压力表。
⒉进水管弯头改为冲压弯头丝接。
⒊螺丝过长,法兰之间应有垫片。图中是否有,看不清楚。
⒋软管两端中心应共线。
⒌过滤器前闸阀、电动调节阀后闸阀最好装在立管上,距离弯头0.6m以上。
⒍过滤器后也设一个闸阀。
⒎图中未见冷凝水管。
回复
x497033739
2012年02月05日 13:28:16
30楼
有以下几个问题:
螺丝太长 软接上下错位
镀锌管看上像是焊接的
阀门得单独设置支架
进水以及出水软连接出缺少支架
电磁阀最好是要加旁通
回复
qagaoxl
2012年02月05日 14:55:30
31楼
这个活做的,真不好意思发表些啥了。直接让工人下岗算了。