连梁的混凝土强度等级?
池运发
池运发 Lv.9
2012年01月31日 17:39:29
只看楼主

在剪力墙结构中,如果连梁按普通梁建模,虽然pkpm目前能够识别,但是混凝土的强度等级仍然按梁的强度等级走,实际上,连梁应归属于墙的一部分,其强度等级应跟随墙的强度等级走。我的问题是在实际的施工中 ,连梁是按墙走还是按设计的梁走?另一个问题是连梁按框架梁的强度走,如果实际施工按墙的混凝土等级走,比如墙C40,连梁也按C40施工的话,和原设计不相符,是偏保守了还是偏不安全了?

在剪力墙结构中,如果连梁按普通梁建模,虽然pkpm目前能够识别,但是混凝土的强度等级仍然按梁的强度等级走,实际上,连梁应归属于墙的一部分,其强度等级应跟随墙的强度等级走。
我的问题是在实际的施工中 ,连梁是按墙走还是按设计的梁走?
另一个问题是连梁按框架梁的强度走,如果实际施工按墙的混凝土等级走,比如墙C40,连梁也按C40施工的话,和
原设计不相符,是偏保守了还是偏不安全了?
免费打赏
hyp1962
2012年01月31日 21:55:41
2楼
一般情况下连梁实际施工按墙的混凝土等级走.
对于按框架梁设计的连梁,其混凝土等级也应该按按墙的混凝土等级走,在PKPM中可以对每一根梁的混凝土等级进行单独定义的.
连梁按框架梁的强度走(如为C30),但实际施工按墙的混凝土等级走(如墙为C40),这种情况应该说不会有什么害处,这属于小问题,谈不上是偏保守了还是偏不安全的问题.
回复
夏宁
2012年02月01日 10:26:01
3楼
应该和墙的混凝土强度等级一致,并且按照程序计算配筋!
回复
池运发
2012年02月01日 12:00:03
4楼
pkpm软件不给力,没有这个功能,一个个改梁的强度等级,工作量又太大!
回复
追梦ing
2012年11月26日 12:32:47
5楼
看来自己的做法没错,谢谢楼主提出这个问题以及大家的回答!
回复
kkacer
2012年11月26日 14:58:58
6楼
按照墙的的强度
回复
2014年06月27日 10:20:00
7楼
希望哪位大侠能找出规范对连梁混凝土强度等级的要求的具体出处呀
回复
tracyeagle
2014年06月27日 10:21:20
8楼
希望哪位大侠能找出规范对连梁混凝土强度等级的要求的具体出处呀
回复
设计小兵
2014年06月28日 00:19:10
9楼
实际施工中还真忽略了,好像都是按梁板砼等级施工啊
回复
caiyongjiana
2014年06月28日 20:17:55
10楼
看看别人怎么说 没碰到过强度不一样的
回复
lly540682989
2014年06月29日 00:02:49
11楼
应该按墙走才对......