一个办公楼,总负载是150千瓦.主要负载是空调及电脑.现在有一个电工老师付说用3*95+1*50的电缆就行,但有师付说不对.请各位大哥帮帮忙.到底需要多大的主电缆.

一个办公楼,总负载是150千瓦.主要负载是空调及电脑.现在有一个电工老师付说用3*95+1*50的电缆就行,但有师付说不对.请各位大哥帮帮忙.到底需要多大的主电缆.
免费打赏
fifitony001
2006年09月05日 21:17:31
2楼
150kW按需用系数取0.8,其计算电流为150*0.8/1.732/0.38/0.85=214A,95的电缆应该不行的,当然不用空调的时候,应该没问题了。
回复
yjig
2006年09月05日 21:41:02
3楼

在150KW中,如果电脑仅占很小一部分,那么需用系数应大一点。因空调的价值较高,通常情况下,暖通设计师在设计时,是不留备用容量的。到了夏季,所有的空调将全部同时使用,因此,需用系数应更大一点。
总之,电缆确实是小。
回复
liewjun
2006年09月05日 21:42:13
4楼

系数取得高
回复