审图人员让0.8kW的回路用4平方线,为何?
河图
河图 Lv.7
2006年09月05日 16:28:02
只看楼主

我设计的一个车间,采用金属卤化物灯,每个照明回路功率为0.8kW.用的是2.5平方的导线,16A空开(D曲线).审图人员让我把每个回路改为4平方的导线,我有点不理解.我觉得2.5平方就够用了,难道是我有什么考虑不周的地方?请指点,谢谢!

我设计的一个车间,采用金属卤化物灯,每个照明回路功率为0.8kW.用的是2.5平方的导线,16A空开(D曲线).
审图人员让我把每个回路改为4平方的导线,我有点不理解.
我觉得2.5平方就够用了,难道是我有什么考虑不周的地方?
请指点,谢谢!

免费打赏
tulingjun45
2006年09月05日 17:26:53
2楼
他没说原因吗?不是插座回路一般才用4mm2的?
回复
hjy0001366
2006年09月05日 18:14:35
3楼
金卤灯的启动电流较大。
回复
kokohuang
2006年09月05日 18:16:25
4楼
yun,哪天我是2KW的金卤灯,用4平方,25A,但是审图的让我改成2.5的线,16的开关,真是吐了。
回复
han2003
2006年09月05日 18:45:07
5楼
审图可能是怕买来的线亏方导致危险,作为设计来讲,厂房环境16A用2.5平方,距离不是很远(不超过62m)的话没问题
回复
bobby_23198159
2006年09月05日 20:22:38
6楼
是不是线路比较长呢.个人认为楼主正确.现在的审图人员有的脑子爱进水.和他沟通一下好了
回复
yingqing6
2006年09月05日 20:39:03
7楼
不懂,请教一下,金属卤化物灯需要用D型曲线的断路器吗?
回复
zn28
2006年09月05日 21:00:00
8楼
无语
回复
tcchezhong
2006年09月06日 07:53:54
9楼

有依据吗?
回复
河图
2006年09月06日 08:17:57
10楼

哦,我这个工程到最远处有70米了,我的确没有计算电压降。审图人员很可能考虑的是这个问题。
回复
tcchezhong
2006年09月06日 08:21:09
11楼
70米,没有计算电压降。
你胆子不小吗!
30米,我们就必须计算电压降。
回复