电动三通阀在调节的时候压降会发生变化吗?
zzq3002
zzq3002 Lv.2
2006年09月05日 15:30:12
来自于中央空调
只看楼主

我们这里有个工程,做恒温恒湿厂房的,我们选用的的冰水配管末端采用三通阀调节冰水流量,这和国内很多末端采用电动二通阀,分集水器两端通过压差积分控制器控制压差旁通阀的定压方式不一样,我想问下电动三通阀在动作的时候阀门的局部阻力会有变化吗???

我们这里有个工程,做恒温恒湿厂房的,我们选用的的冰水配管末端采用三通阀调节冰水流量,这和国内很多末端采用电动二通阀,分集水器两端通过压差积分控制器控制压差旁通阀的定压方式不一样,我想问下电动三通阀在动作的时候阀门的局部阻力会有变化吗???
免费打赏
vincent_nk
2006年09月05日 15:43:46
2楼
难道采用三通阀就不用分集水器了?
回复
zzq3002
2006年09月06日 21:09:55
3楼
回NK的话,好象是没有用。就算是用了也没有做定压。
回复
zzq3002
2006年09月06日 21:12:39
4楼
确定的回答就是没有分集水器。三通阀装在末端进水管路
回复
fzcefc
2006年09月07日 08:10:16
5楼
呵呵,三通阀等同于二通阀+压差旁通,在控制末端较少时使用(效果等同,但机理又有区别)

与集水器、分水器是否存在无关(压差旁通亦可在进出水管之间安装)

回复
zzq3002
2006年09月10日 21:12:58
6楼
多谢闲云大哥,听你说一下就很清楚了,真是多谢!!!三通阀想当于末端二通阀加个压差旁通阀进行水系统二级定压,然后总的系统也可以通过分集水器两端做压差旁通阀+压差积分控制器进行定压力。
回复

相关推荐