一般电动机软起主回路配一个空开、软起、旁路接触器、热继电器等,这样配置是否合理呢?运行中对电机能否得到保护,希大家讨论。
一般电动机软起主回路配一个空开、软起、旁路接触器、热继电器等,这样配置是否合理呢?运行中对电机能否得到保护,希大家讨论。
2楼
可以的。
回复
3楼
本人认为也是可以,这里有一台250KW的电机配了一个400安的软起,现电机运行中故障,检查结果是旁路接触器一相粘连,点击一向线圈过热烧毁,厂家说主回路上没有装快速熔断器,所以电机没有得到保护。
回复
4楼
为什么不用一下微机型的低压电动机保护装置呢?
回复
5楼
你的电机回路里不是有过热继电器吗?
PS:快熔不能保护电机。
回复