大容量系统PE线截面的选择有下面两个说法:1、《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》和《工业与民用建筑电气设计规范》中的说法:相导线的截面积 S 相应保护导体的最小截面积 SpS≤16 S16<S≤35 16 35<S≤400 S/2400<S≤800 200S>800 S/42、某行业电气设计规范:S≤16 S16<S≤35 16
1、《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》和《工业与民用建筑电气设计规范》中的说法:
相导线的截面积 S 相应保护导体的最小截面积 Sp
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S≤400 S/2
400<S≤800 200
S>800 S/4
2、某行业电气设计规范:
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S S/2
当相线截面大于120mm2时,PE线截面不小于下式计算值:
Sp>=I[t(开平方)]/K
式中 Sp-----PE线的截面,mm2;
I-----流过接地装置的接地故障电流均方根值,A;
K-----计算系数,见下表。
t-----保护装置跳闸时间(适合t≤5s)