急需了解防水套管的有关知识,在实际施工中(比如一般别墅)应用的防水套管有必要采用设计要求的刚性防水套管吗?另外,怎么检验套管的质量?
急需了解防水套管的有关知识,在实际施工中(比如一般别墅)应用的防水套管有必要采用设计要求的刚性防水套管吗?另外,怎么检验套管的质量?
2楼
难道你想采用柔性防水套管?
那造价可高点了.
如果不是规范要求的实际施工可以考虑采用钢套管
但是得看具体情况定.
设计时如何得知现场情况.
所以因地制宜
尽量少干多报
回复
3楼
伸顶透气帽按规定设置套管,那么套管要出屋面多少呢
我们这里图纸上是透气帽300,可施工单位施工时把套管高出屋面300
还振振有词的,我说不过他nr.
回复
4楼
两位,我在做监理。我们工地的防水套管不是图集上所示范的规格,但是设计里要求是按照图集做,图集里是铸铁套管,壁厚有1cm多,可实际中怎么也达不到要求!我现在很为难!!
回复
5楼
现在是不是有选择使用套筒的?前几天和一设计院的老大打交道时有提,可是在图集里似乎又没有他们的规格?请大侠提供信息!!
回复
6楼
02S404
回复
7楼
楼上的各位,防水套管在别墅基础里一般不采用,但穿越屋面需要(做得不好还不如不做好,一般屋面防水都采用卷材),有人说采用套筒,不是壁太薄(有混凝土包敷没问题),而是翼环宽度不够。在楼板予埋防水套管按定额基价X0.2系数,一般可采用铸铁套管,但高度一般达不到,而且上下偏移较大,设计一般不考虑,有时施工单位在图审时提出增设。做监理的兄弟听在下一句:不要什么地方都死搬硬背,掌握大的,小问题略微放送一点,整体质量可能更好。
回复
8楼
真是感谢楼上的关心,希望以后大家有更多的交流
回复
9楼
柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。 A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构( 建)筑物外墙。
I型密封圈适用于一般防水要求,II型适用于较严密的防水要求。
适用温度范围:-20°C~+80°C。
当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道连接时,宜在连接处设置柔性连接。
刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。
A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。
回复
10楼
防水套管
回复
11楼
屋面的伸顶通气管的高度,一般根据地域的不同来设计,北方考虑最大雪厚度,南方一般不考虑,想今年的南方百年不遇的大雪就是意外了。