各位帮忙看看这个方案在KYN28A里怎么摆放
qitaren
qitaren Lv.2
2006年09月05日 09:45:36
只看楼主

柜体800*1500*2300的,能给出个一次简图就太感谢了!!

柜体800*1500*2300的,能给出个一次简图就太感谢了!!
e246659c96f01c4447d9.rar
0 B
立即下载
免费打赏
qitaren
2006年09月08日 08:29:03
12楼
谢谢11楼的热心帮忙,我画了下1000的柜子里元件基本可以。
不知道能不能在800中实现?
回复
jianghe1508
2006年09月08日 09:14:18
13楼
楼主,有了结果,公布一下做法啊,我想了好长一段时间,要么安全距离不够、要么没法走排。
回复
dlpwell
2006年09月08日 13:32:25
14楼
在800宽的柜中后框横梁上装不下四个并排的互感器,除非在接地刀联锁杆的上方,以整个800宽柜的两后侧板为安装板宽度可能可能试试.
回复
qitaren
2006年09月09日 17:26:17
15楼
设计进行中,交货肯定是要的,急了就有方案了,公司的技术力量基本都卷入了。很快就该有答案了,解决问题后一定给大家共享。感谢大家的支持!!
回复
忙里
2006年09月13日 11:14:34
16楼
我建议考虑一下能不能把接地刀改到断路室的下部,那么电缆室空出的位置就可选用两组穿心式电流互感器,看能不能解决这个问题?当然如可能把柜深加到1660可能问题可以解决。
回复
qitaren
2006年09月20日 17:08:28
17楼
谢谢ch大哥提示,我看看了
回复