急需 污水处理中PVC管道大小怎么确定?
wdx55
wdx55 Lv.3
2006年09月05日 09:30:43
来自于水处理
只看楼主

各路高手在污水处理池中PVC管道大小是根绝什么依据来确定的? 比如流量250m3 /d 进调节池PVC管需多大? 进氧化池PVC管要多大 ?

各路高手
在污水处理池中PVC管道大小是根绝什么依据来确定的?
比如流量250m3 /d
进调节池PVC管需多大?
进氧化池PVC管要多大 ?
免费打赏
bearhead001
2007年10月24日 09:01:01
23楼
一直都不知道怎么确定管的流速,所以~~~~~~~~惭愧啊
回复
kay2014
2007年10月24日 22:18:28
24楼
我也是一直对流速,特别是压力管、自流管的流速搞不清楚!
回复
yintuer
2007年10月25日 09:40:43
25楼
解压不了 怎么回事
回复
gff1000
2007年10月25日 13:42:49
26楼
用UPVC的,不要选PVC的,进水属于给水,是压力管....另处管径的选择一般计算的很少吧,每次都是经验选,我首先是选泵,然后管比泵的出口要大点,50的泵出口选项80管,80的选100管,100的就选125...........不知道对不对,请高手指点
回复
gff1000
2007年10月25日 13:46:11
27楼
再补充一点,关于流速不用做太多的探讨,0.8到1.0就可以了,,,但是常用的管流速很少有超3.0米/S的,,,,,
回复
海风环境
2007年10月25日 15:23:04
28楼
都是高手啊
回复
chixiaodao
2007年10月26日 20:27:07
29楼
1.看水中有没有大渣滓``如果有管道应该选大点
2.流速```可以根据给排水标计算``
3.根据泵的口径``一般不泵大一号``
4.pvc有新料与再生料``新料可塑性强不易破裂``再生料就比较差
回复
xsyhxl
2009年09月08日 11:34:55
30楼
好像有点清楚了~~~~~~
回复
zyfclf
2009年09月18日 13:17:41
31楼
要用UPVC的
管子和泵一样大 或者大一些
回复
eyezoozoo
2009年09月28日 11:18:53
32楼
是怎么算出泵来的呀?具体点好吗?谢谢