多台水泵机组并联,调速泵的设置、控制,欢迎讨论!
mzy
mzy Lv.7
2003年12月27日 10:54:37
只看楼主

我工作中经常遇到多台水泵并联的情况(例如两用一备、三用一备),但是在选用调速装置时对调速泵的台数我觉得有值得商榷的地方。就那两用一备来说,我以前干过的,有两台都调速的、也有一台调速的,我个人认为还是应该尽量用两台都调速的,因为我觉得一台调速有弊端: 一台调速的运行过程如下:电气专业说通过PLC编程,水量小时,开启调速泵,会当水量逐渐增大时,频率也相应增加,当达到工频时打开定速泵,同时关闭调速泵,当用水量再增大,开启调速泵,并联运行。当水量减小时过程相反,不再累述。

我工作中经常遇到多台水泵并联的情况(例如两用一备、三用一备),但是在选用调速装置时对调速泵的台数我觉得有值得商榷的地方。
就那两用一备来说,我以前干过的,有两台都调速的、也有一台调速的,我个人认为还是应该尽量用两台都调速的,因为我觉得一台调速有弊端:
一台调速的运行过程如下:电气专业说通过PLC编程,水量小时,开启调速泵,会当水量逐渐增大时,频率也相应增加,当达到工频时打开定速泵,同时关闭调速泵,当用水量再增大,开启调速泵,并联运行。当水量减小时过程相反,不再累述。
在上述过程中,有两个状态,一个是调速泵频率增至工频时,在打开工频泵的时刻,管网肯定有压力波动。同样,在从两台泵都运行切换到一台运行的深刻也有同样问题。
这在小型的水泵机组中可能问题不大,但稍微大一些的水泵,可能产生水锤,具体怎么样,我也没去验算。大型的水泵机组都应该有软启软停,我想问题不是很大。
不知大伙在工程中有没有类似的问题。欢迎多提宝贵意见。

免费打赏
mzy
2003年12月28日 16:04:33
2楼
没人给点意见么?
回复
chenshuhua
2003年12月28日 16:31:30
3楼
理论上管网压力变化时,要么对水泵,要么对止回阀有压力递增的作用,但实际生产中,设备一般都有装有止回阀,或有软启装置,交流变频调速装置产生的水锤危害更小。
回复
gnjxhjp
2004年02月07日 17:07:27
4楼
两大一小,
三台都调,
比较好!
回复
jiangang0808
2004年02月07日 19:52:44
5楼
为什么不全部调速
回复

相关推荐

APP内打开