铜母线,铝母线,你选择谁?
azed_123
azed_123 Lv.3
2006年09月04日 22:59:10
只看楼主

我是设计院的,最近院里关于母线槽选用铜还是铝来做导体展开了一次讨论,但各持己见,谁都没能说服另一方。我个人呢是比较倾向于用铝来做导体的,毕竟我国铝资源还是比较丰富的,每年都还有剩余资源用来出口,不象铜每年都要进口一百多万吨,再加上一个众人皆知的理由,我国的铜价远高于国际铜价,呈现出对国际铜价的拉动作用。哈。另外一方支持继续用铜母线的观点如下:1. 我国曾在六七十年代铜材收到管制时,大量用过铝作为导体,出现了很多过热、绝缘失效、腐蚀等等问题,对目前厂家的制作铝母线的工艺水平仍放心不下;

我是设计院的,最近院里关于母线槽选用铜还是铝来做导体展开了一次讨论,但各持己见,谁都没能说服另一方。
我个人呢是比较倾向于用铝来做导体的,毕竟我国铝资源还是比较丰富的,每年都还有剩余资源用来出口,不象铜每年都要进口一百多万吨,再加上一个众人皆知的理由,我国的铜价远高于国际铜价,呈现出对国际铜价的拉动作用。哈。
另外一方支持继续用铜母线的观点如下:
1. 我国曾在六七十年代铜材收到管制时,大量用过铝作为导体,出现了很多过热、绝缘失效、腐蚀等等问题,对目前厂家的制作铝母线的工艺水平仍放心不下;
2. 铝母线外包铜时,铜铝之间的接触会出现电化腐蚀,并且会增大接触电阻,造成过热;
3. 铝材的机械强度比较低,只有铜的40%,受到外力比较大时比较容易断路;
4. 铝材的导电率比较低,大概只有铜的60%。
为此,我院老总还专门请了施奈德母线槽的技术人员参加了我们的专题讨论会,以下是他们针对我们的疑惑做出的解答:
1. 在表面处理时,首先在铝导体上镀锡,铜导体镀银,并添加了少量的惰性元素,如镁、锰等,这样减少了铜铝之间的电化腐蚀,使铜铝之间搭接可靠;
2. 母线槽主要靠冷轧钢板外壳来承受母线重量及外力的作用;
3. 铝母线的厚度为6.35mm,因为我们知道厚度越大,涡流损失就越严重,载流能力越弱,所以经施奈德技术人员的计算,其母线的铁损还是比较少的,跟普通的铜母线差不多。
我本人更希望采用铝母线,毕竟在国外已经广泛在采用了,但是同样的对国内的生产能力不能放心,毕竟铜铝之间搭接的处理不是谁都能熟练掌握的,再者,计算铝母线的载流量时需放大一点铝母线的截面积,因为腐蚀问题是必须考虑在内的,但偷工减料是小厂常见的现象。
呵呵,主要是因为现在设计院大都比较弱势,即使你图纸上用的是施奈德的铝母线,甲方不定会采纳使用,所以就目前来说我还是会继续采用铜母线作为导体,但在国内铝母线的生产工艺比较成熟后,我是支持用铝母线槽的。因为便宜啊,并且重量比较轻,安装方便。毕竟最适宜用来做导体的银铜金铝中,除掉金银不可能用来做电能传输外,铜后面就是铝了,呵呵。
各位同行及大侠,你的选择是什么?
免费打赏
张张z
2006年09月08日 14:51:01
12楼
不单单是供电局很难审批铝母线,就连一般的甲方也不同意用铝母线,单纯的母线价格影响对一般的用户来说也不是问题。
回复
azed_123
2006年09月08日 18:16:33
13楼
铜与铝相比当然有它得天独厚的先天优势,比如电导率低、机械强度高、耐腐蚀等等,但是就当前对我国资源的有效利用来看不能滥用铜,毕竟铜资源每年都需要大量从国外进口。
我觉得我们对铝母线还是观念上的不认同,其实我觉得既然铝母线在国外使用的这么普遍,说明铝母线代替铜母线不存在技术上的问题了,那么只要国内母线生产厂家的工艺水平有所提高的话,铝母线在国内的市场还是比较看好的。
现在铜母线的价格大概是铝母线的2倍左右,每A.m要差上1.5元左右,那么一台2000KVA的变压器对应的低压侧出口母线就要用4000A,这就是说铜、铝母线之间价格每米就要差上6000元左右,还是蛮可观的。
回复
fiver@dq
2006年09月08日 18:25:39
14楼
据施奈德介绍,铝母线在欧美的使用率在50%以上,在东南亚就更高了
以前的铝导线由于国内技术不过关,所以到今天都为人所诟病
但是如果现在技术过关了,各方面要求都能满足了,又有这么多好处,为什么不用呢--给我个理由
回复
csj7468
2006年09月09日 11:15:34
15楼
一般优先选用铜线,国内即使是铜线都偷工减料,何况是铝线;从企业角度讲,小企业因为经济能力问题,选用铝线,不过安全系数还要放大,但大企业一般就用铜线,为的就是长久和安全。
回复
hsbhwx
2006年09月09日 11:33:34
16楼
我选择铜母线!
回复
jian_72
2006年09月09日 12:09:22
17楼
在技术满足要求的前提下,哪个经济用哪个。。
回复
bobby_23198159
2006年09月09日 13:51:49
18楼
什么众所周知的原因.俺不知道.说说先好吗
回复
bqg
2006年09月09日 15:45:16
19楼
目前我肯定选择铜母线,以后的将来,在技术满足要求的前提下,再考虑铝母线...
回复
shuaifengqi1975
2006年09月09日 22:42:13
20楼
也使用过铝母线,感觉只要电盘的布置合理,截面积计算核实正确,铝母线还是可以使用的,但是抽屉式的电盘可能有点问题。
铝材的使用在国外早就比较成熟了,以前修过的德国的电焊机,使用同样截面积的铝线,和国产的铜线载流量一样!
回复
colourcat_3392
2006年09月10日 10:41:37
21楼
我想也看具体要求有多高
回复