想问问防倒流污染,有没有这样做的:让卫生间冲厕用水都是来自一个高位水箱(专门为卫生间冲厕而设立的),如图,此水箱的水只用于卫生间冲厕,与其他功能的水不混用同一个水箱,这样既保证了用水的压力又不会有市政低压的影响,即使是有楼内情况造成的低压,也不会倒流到其他用途的水管子里去,不会污染。想问问有没有这样做的。
想问问防倒流污染,有没有这样做的:
让卫生间冲厕用水都是来自一个高位水箱(专门为卫生间冲厕而设立的),如图,此水箱的水只用于卫生间冲厕,与其他功能的水不混用同一个水箱,这样既保证了用水的压力又不会有市政低压的影响,即使是有楼内情况造成的低压,也不会倒流到其他用途的水管子里去,不会污染。想问问有没有这样做的。
2楼
我认为这样行,只不过是又增加了一个给水系统,会暂用一定空间的。
回复
3楼
一般有中水系统的时候,增加一套中水给水系统的管网会考虑这样子做,,要不一般都是合用
回复
4楼
没必要这样做了,现在卫生洁具冲洗都有防污措施。
回复
5楼
我好象看到市场上仍有卖不符合防倒流的洁具,这个好像很难管住,这样做应该是一劳永逸啦。
回复
6楼
需要考虑的是给水箱补水的问题。补水仍然不允许倒流。
回复
7楼
想法可以,做法不行
回复
8楼
---做法可行,但不实用。
回复
9楼
不知道 同问啊
回复
10楼
要是楼层太高,越到底层压力就越大,难不成还得装减压设备,增加成本,更使系统复杂
回复
11楼
如果是住宅的话水量怎么计量?难道在每户多装一个水表?
回复