污水厂二级出水后深度处理,中水回用的提升泵站的问题
101spotdog
101spotdog Lv.6
2006年09月04日 17:12:33
来自于水处理
只看楼主

二级处理后的污水经过深度处理,用泵提升给附近一个电厂回用,请问这个中水回用泵站应该按给水泵站设计还是污水泵站设计?选泵的时候需要考虑介质的腐蚀性吗?

二级处理后的污水经过深度处理,用泵提升给附近一个电厂回用,请问这个中水回用泵站应该按给水泵站设计还是污水泵站设计?选泵的时候需要考虑介质的腐蚀性吗?
免费打赏
101spotdog
2006年09月05日 09:44:05
2楼
自己顶。
回复
101spotdog
2006年09月05日 17:40:26
3楼
不会吧,没人来?!
回复
happyxinshu
2006年09月05日 18:39:19
4楼
按照污水泵站设计要妥当一些。
选泵时要考虑腐蚀性,污水中加氯量大,吸水时氯气或其他气体可能在流速高时可能从水中逸出等。(本条靠记忆,忘了依据)。
回复
101spotdog
2006年09月05日 19:51:55
5楼
谢谢!
回复
renliangjun
2006年09月13日 20:11:56
6楼
没有几个人啊