主卧的上层是卫生间,排水管怎么办??
nhnpiao
nhnpiao Lv.2
2006年09月04日 16:46:21
只看楼主

卧室内不能穿给排水管可我的卫生间下面是卧室这可如何是好啊请各位大侠帮忙

卧室内不能穿给排水管
可我的卫生间下面是卧室这可如何是好啊
请各位大侠帮忙
免费打赏
zhaodingwei
2006年09月11日 21:09:00
82楼
可以采用同层排水
回复
hny1999
2006年09月12日 10:16:54
83楼
各位大侠,多谢你们的经验
回复
word2006
2006年09月12日 21:12:05
84楼
同层排水,但是建筑造价增高。
回复
lilingeqinhou
2006年09月12日 22:36:03
85楼
这和情况见多了,如果有沉槽,钻洞外排,实在无办法,只下一层的用装修搞掂
回复
ghbawl123
2006年09月15日 15:07:59
86楼
考虑同层排水吧
回复
swl214
2006年09月15日 23:25:50
87楼
我做过高级复式别墅区(沈阳香格蔚蓝),几乎每栋别墅都存在这样的问题,其实不难。解决办法是将卫生间地面成活面抬高300mm,使排水横管暗敷于内,立管设在楼下的边角处。不过在施工时要重点注意卫生间防水,此种做法难以返工或维修,必须一次成活。
回复
machao_760
2006年09月17日 09:50:45
88楼
排水横管绝对不可穿越卧室,建筑设计的不合理,你做的是不是小别墅啊,如果建筑不改图的话,那只能降板同层排,看能不能立管转到另一个地方
回复
scpzhyyh
2006年09月17日 21:51:24
89楼

排水横管绝对不可穿越卧室,建筑设计的不合理,那只能降板同层排,看能不能立管转到另一个地方
回复
nihonghui
2006年09月17日 22:30:30
90楼
总结: 大家畅所欲言的大概有以下几个方案:
1.建筑的改设计,前面你说还要审图,那做为一4层单户,改设计不会很费劲的。值得考虑
2.如果已经施工了,那可以考虑降板或抬高卫生间地面加长横管引至合适位置设立管。
3.最后的办法:立管穿卧室,1).采用包墙角处理、管道消声措施和装饰的隔音性能。2).牺牲卧室面积,做一夹层,夹层内跑立管。
4.不推荐室外跑管,在美观和实用上都不妥当。
5.后三种方案都需要和业主沟通
回复
liuheng3143
2006年09月18日 09:37:32
91楼
卫生间局部降层...同层排水...注意防漏...立管北方就考虑走墙角吧

注意消除噪声
回复

相关推荐