【请教】控制电源相线接入电流互感器中会怎么样?
chineseswb
chineseswb Lv.3
2012年01月22日 16:01:24
来自于变压器
只看楼主

现场控制设备出现问题,想请教下各位:设备为施耐德宝光ZN39 三十五千伏真空断路器。三个电流互感器35KV/5A,控制回路电压为220V使用环境,冶炼硅石,断路器后接一台35KV/100V的冶炼专用变压器因为接线员接线错误,将一条控制电源220V的相线接入电流互感器的二次回路中,然后把电流互感器的二次回路的一端接入原相线的接点,后来检查的时候还发现电流互感器的S2接点没有接地。现线已改回,但经常烧坏控制回路的设备,比如继电器,合闸后,储能线圈烧毁,设置把控制回路用的UPS电容也烧暴了,特别是合闸的时候很容易烧设备。现在老师傅一直说是使用环境恶劣,电源冲击所致。

现场控制设备出现问题,想请教下各位:

设备为施耐德宝光ZN39 三十五千伏真空断路器。三个电流互感器35KV/5A,控制回路电压为220V
使用环境,冶炼硅石,断路器后接一台35KV/100V的冶炼专用变压器

因为接线员接线错误,将一条控制电源220V的相线接入电流互感器的二次回路中,然后把电流互感器的二次回路的一端接入原相线的接点,后来检查的时候还发现电流互感器的S2接点没有接地。

现线已改回,但经常烧坏控制回路的设备,比如继电器,合闸后,储能线圈烧毁,设置把控制回路用的UPS电容也烧暴了,特别是合闸的时候很容易烧设备。现在老师傅一直说是使用环境恶劣,电源冲击所致。

我在怀疑,是不是之前接线错误,造成多线电缆内有损伤或者击穿,短路。造成的问题。或者电流互感器已坏?

请教下大家,多多指教~!
免费打赏
xiaokuge
2012年01月31日 21:17:29
12楼
代表 电气论坛支持一下吧!
回复
天空蔚蓝
2012年02月01日 08:34:31
13楼
设备为施耐德宝光ZN39 三十五千伏真空断路器。三个电流互感器35KV/5A,控制回路电压为220V
你说的对吗?
回复
lhgolxy
2012年02月01日 09:15:01
14楼
学习了,谢谢!继续努力!
回复
chineseswb
2012年02月01日 16:22:03
15楼
不好意思,春节出门了,没及时回复。
1,跟你描述的一样
2,跟你描述的一样
3,冶炼硅石的,短路发热
回复
chineseswb
2012年02月01日 16:23:01
16楼

如三楼描述
绝缘电压等级为35kV,二次额定电流为5A
回复
chineseswb
2012年02月01日 16:25:03
17楼

整改过后现场的检查了一次配线,我自己也去检查了一次,应该没问题。今天刚上班,明天再问下现场情况
回复
chineseswb
2012年02月01日 16:25:54
18楼

是的
回复
zyz8438
2012年02月02日 23:07:52
19楼


这句话一直没有太弄明白!不知道怎么个接法!是不是这样?(注意颜色区分)
1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-2 23:09 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年02月02日 23:25:56
20楼
如果如上图所示,那么接线错误,导致电流互感器二次回路开路,产生高电压,高电压随着接错的电缆线芯进入控制回路,很可能把原有的控制电缆的绝缘以及控制回路的设备绝缘破坏了!而且是整个控制回路中原本涉及到电源L的电缆或设备都可能有问题!

最好是把所有相关电缆、设备依次做个耐压试验,交流1000V,1min。看看有没有问题!
回复