【请教】控制电源相线接入电流互感器中会怎么样?
chineseswb
chineseswb Lv.3
2012年01月22日 16:01:24
来自于变压器
只看楼主

现场控制设备出现问题,想请教下各位:设备为施耐德宝光ZN39 三十五千伏真空断路器。三个电流互感器35KV/5A,控制回路电压为220V使用环境,冶炼硅石,断路器后接一台35KV/100V的冶炼专用变压器因为接线员接线错误,将一条控制电源220V的相线接入电流互感器的二次回路中,然后把电流互感器的二次回路的一端接入原相线的接点,后来检查的时候还发现电流互感器的S2接点没有接地。现线已改回,但经常烧坏控制回路的设备,比如继电器,合闸后,储能线圈烧毁,设置把控制回路用的UPS电容也烧暴了,特别是合闸的时候很容易烧设备。现在老师傅一直说是使用环境恶劣,电源冲击所致。

现场控制设备出现问题,想请教下各位:

设备为施耐德宝光ZN39 三十五千伏真空断路器。三个电流互感器35KV/5A,控制回路电压为220V
使用环境,冶炼硅石,断路器后接一台35KV/100V的冶炼专用变压器

因为接线员接线错误,将一条控制电源220V的相线接入电流互感器的二次回路中,然后把电流互感器的二次回路的一端接入原相线的接点,后来检查的时候还发现电流互感器的S2接点没有接地。

现线已改回,但经常烧坏控制回路的设备,比如继电器,合闸后,储能线圈烧毁,设置把控制回路用的UPS电容也烧暴了,特别是合闸的时候很容易烧设备。现在老师傅一直说是使用环境恶劣,电源冲击所致。

我在怀疑,是不是之前接线错误,造成多线电缆内有损伤或者击穿,短路。造成的问题。或者电流互感器已坏?

请教下大家,多多指教~!
免费打赏
一指慢
2012年01月26日 21:15:14
2楼
【三个电流互感器35KV/5A 】?
回复
zyz8438
2012年01月28日 19:30:17
3楼
楼主描述问题多多!能否澄清一下?

1、如二楼所说,电流互感器为35kV/5A,是否是说绝缘电压等级为35kV,二次额定电流为5A?

2、控制电源为220V,后面讲到“将一条控制电源220V的相线接入电流互感器的二次回路中”,如此说来,控制电源是否为220V交流?

3、“断路器后接一台35KV/100V的冶炼专用变压器”,变压器低压侧为100V,带的是什么设备?
回复
啊勇
2012年01月30日 10:46:00
4楼
电流回路串连在电源中 肯定要有设备损坏啊!
要彻底查下线路 看看电流回路影响到了哪些设备原件,在看电流互感器的二次侧接地没有 所有接地是不是等电位。
回复
jacksonf
2012年01月30日 12:51:48
5楼
留个记号 方便日后学习
回复
waayx
2012年01月30日 12:55:45
6楼
应该属于配线错误 好好检查一下
回复
jm050601
2012年01月30日 13:56:32
7楼
回复
y502x
2012年01月30日 16:39:10
8楼
你的怀疑用摇表测一下不就清楚了。按理220V控制电源不可能对电缆绝缘造成威胁。
回复
licq12
2012年01月30日 21:19:10
9楼
不明白学习中!
回复
gd.h
2012年01月31日 20:38:31
10楼
学习中
回复
ayao5201314
2012年01月31日 21:04:20
11楼
不明白学习中!
回复